施工工艺大全--C泥水工部分

2012-6-14/ 施工工艺/ 施工理论知识/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
防水工程
材料提示:
水泥统一使用“盐都”牌。
防水剂采用“瑞力克”牌的砂浆防水剂。
沉降池、户外花园、楼顶天台采用“三星APP”防水卷材。
其他附料均用公司指定的品牌材料。

一般规定:
本规定适用于卫生间、厨房、阳台的防水工程施工。
防水工程应在地面、墙面隐藏工程完毕并经验收后进行。
施工时应设置安全照明,并保持通风。
施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在5℃以上。
地面防水应做48小时的蓄水试验。

施工要点:
基层表面应平整、干净,不得有松动、空鼓、起沙、开裂等现象,含水率应符合防水材料的施工要求。
地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位,应先做防水附加层。
防水层应以地面延伸到墙面,高出地面300mm以上,厨房、卫生间墙面防水层不得低于1800mm。
防水剂与水泥配比应按产品说进行配比。
防水施工采用黑鬃扫涂刷,墙身防水涂刷一遍,不得漏刷,不许出现砂眼及气泡,由监理验合格后方能做下道工序,地面层防水涂刷两遍,待干进行48小时蓄水试验,由监理验收合格后方能做下道工序,地面防水工程完成必须采也相关的保护措施。

砌体工程及墙面、天花抹灰工程。
材料提示:
砌块:脱流建筑石膏空心砌块,轻质砖、红砖、空心砖等。
水泥:“盐都”牌水泥。
砂:中粗河砂。

施工要点及相关规定
砌墙使用的水泥砂浆配比为1:3(体积比)。
砌墙时,新旧墙连接处每隔500MM要打含口,采用带钩的冷扎丝连接,从地面到天花每隔500 mm处固定两点,或采用一丁一顺的砌法。且新旧墙体间的接缝必须加钢网封底才能抹灰。抹灰厚度10mm-30mm,钢网不许外露。
新砌墙体与天花接触处每隔500mm处必须采用带钩的冷扎丝连接。或采用砖块斜砌。
门头顶过梁必须符合受力要求,厚度不得低于100mm。两边必须嵌入100mm。
封包下水管道必须采用砖砌。
厨卫玻璃隔断地脚必须用砖砌,并做防水。
所有砌体作业必须放线施工,垂直度、平整度不许超过0.2%。
抹灰作业前墙身或天花基层必须润湿,先做好标筋,待标筋干透再抹灰,须加固的部位必须挂网,钢网不许外露。

墙体铺装工程
一般规定:
本规定适用于石材、墙体砖等材料的住宅安装,铺贴安装工程施工。
墙面铺装工程应在墙面隐蔽及抹灰工程完成后进行。当墙体有防水要求时,应对防水工程进行验收。
大理石、沙岩石施工前必须做作六面防水处理(若业主是自购的,必须口头提醒业主,并增加费用)。
向业主提供“材料采购计划表”。

施工要点:
开启每箱瓷砖检查规格尺寸、方正度、色差、品种以及每一件的色号,由客户与施工人员作好验收记录。
施工前先检查基层,如墙面是涂料基层,必须先铲除涂料层并打毛,钉麻眼方能施工,检查基层是否空鼓。
检查基层平整度,垂直度,误差超过2cm必须用1:4水泥砂浆找平后方能施工。
墙面砖铺贴前应进行挑选,并应浸水2h以上,晾干表面水份再使用,泡水时禁用长流水。
铺贴前应进行放线定位和排砖布局,非整砖放在次要部位或阴角处。非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。(注意花砖的位置,腰线的布置情况)。
墙面砖铺贴前,必须向业主提供三个以上可行的方安让业主选择,并以书面的形式与业主沟通。
墙面砖铺贴前应作水平垂直标志,垫好底尺、挂线铺贴、墙面砖表面应平整,接缝应平直,缝宽均匀一致。阴角砖压向应正确,阳角做45°角对接,贴砖要求缝隙不宜大于1.5mm,平整度误差,用1米靠迟检查不许超过1mm。相邻砖平整度误差小于0.5mm,手摸没明显的凹凸感。
铺贴墙砖使用1:3水泥砂浆。
墙砖铺贴阴阳角前必须用角尺检查角度。
每间屋墙砖铺贴必须先贴进门正面的一堵墙。
墙砖铺贴时,砂浆基本饱满,预防空鼓,墙砖最顶一行铺贴时,应有水泥砂浆溢出满填空隙,预防在扣板作业时把砖打裂。
单砖面积空鼓率应小于10%,每个单项工程空鼓率面积小于13%。
墙砖的最下面一行,应留到地砖铺贴完后再贴。
墙砖铺贴前,开方孔使用切割机,开圆孔使用玻璃钻头。
腰线砖铺贴前,要检查长度尺寸是否与墙砖的宽度尺寸一致,若有不等现象,必须与业主沟通,并作书面记载。
补购墙砖、腰线时,必须带上样砖,并挑选同一色号的砖。
墙砖勾缝,统一使用白水泥调防水剂。勾缝时必须采用勾缝胶板施工。若须用填缝剂的,让业主自购。(属常规增项)
墙面石材铺贴前应进行挑选。并应按设计要求进行预拼。
强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。
当采用湿作业法施工时,固定石材的钢网应与预埋件连接牢固。每块石与钢网接接点不得小于4个,拉接用铜材料。灌注砂浆前应将石材背面基层湿润,并应用填缝材料临时封闭石材板缝,避免漏浆。灌注砂浆宜用1:2.5水泥砂浆,灌注时应分层进行,每层灌注高度宜为150-200mm,且不超过板高的1/3,插捣密实。待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。
当采用粘贴法施工时,基层处理应平整但不能反光。胶粘剂的配合比符合产品说明书的要求。胶液应均匀饱满地刷抹在基层和石材背面,石材就位时应准确,并应立即挤浆找平、找正、进行顶、卡固定。溢出胶液应随时清除。
干挂石材必须采用不锈钢配件,石材厚度不应小于25mm挂件的配置必须符合设计要求。

地面铺装工程
一般规定:
地面水平超过25MM时,应该先用1:4的砂浆找平后再进行地砖铺贴。(属常规增项)
地面铺装应在地面隐蔽工程墙面抹灰工程完成并验收后进行。
地面面层有足够的强度,其表面质量符合国家现行标准规范的有关规定;
地面铺装图案及固定方法等应符合设计要求;
大理石、沙岩石施工前必须六面做防水处理。(若业主自购的主材必须口头提醒业主,并作书面记载)。
湿作业施工现场环境温度宜在5℃以上。
主材质量要求:地面铺装材料的品种、规格、颜色等均匀符合设计要求并应有产品合格证书。

施工要点:
天然石材、地面砖铺贴前应进行对色、拼花并试拼、编号。
铺贴地面材料前应根据设计要求确定结合层砂浆厚度,拉十字线控制地面完成面的标高及砖、石材的表面平整度;
结合层砂浆应采用1:4的干性水泥砂浆,浆层厚度1.5-3cm铺贴前应在石材或地砖后面抹上净水泥浆厚度5mm。
石材、地面砖铺贴时应保持水平就位,再用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密,同时调整其表面平整度及缝隙。
使用胶锤时必须用干净的手巾包起来。
铺贴后应及时清理表面及砖缝,24h后应用白水泥和防水剂勾缝,或用填缝剂沟缝。(填缝剂由业主购买并另计费)
厨房、卫生间的地面,坡度按0.5-1%的标准进行铺贴。
阳台地面坡度按0.8-1.2%的标准进行铺贴。
铺贴阳台、厨房、卫生间门口地面砖时,在20cm范围处必须采用(1:2)的湿水泥沙浆并掺和防水剂进行铺贴。
墙砖铺贴好后要用湿毛巾擦净,再用干毛巾擦干、地砖用锯末面进行清理后,要用棉纱进行擦拭