1  范围
    本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的墙面拉毛灰施工。
2  施工准备
    2.1  材料及主要机具:
    2.1.1 水泥:采用325号普通硅酸盐水泥及矿渣硅酸盐水泥,应用同一批号的水泥。
    2.1.2 砂:中砂,过5mm孔径的筛子,其内不得含有草根、杂质等有机物质。
    2.1.3 掺合料:石灰膏、粉煤灰、磨细生石灰粉。如采用生石灰淋制石灰膏,其熟化时间不少于30d。如采用生百灰粉拌制砂浆,则熟化时间不少于3d
    2.1.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。
    2.1.5 胶粘剂:107胶、聚醋酸乙烯乳液等。
    2.1.6 主要机具:搅拌机、铁板(拌灰用)、5mm筛子、铁锹、大平锹、小平锹、灰镐、灰勺、灰桶、铁抹子、木抹子、大杠、小杠、担子板、粉线包、小水桶、笤帚、钢筋卡子、手推车、胶皮水管、八字靠尺、分格条等。
    2.2  作业条件:
    2.2.1 结构工程全部完成。且经过结构验收达到合格。
    2.2.2 装修外架子必须根据拉毛施工的需要调整好步数及高度,严禁在墙面上预留脚手眼及施工孔洞。
    2.2.3 常温施工时墙面必须提前浇水,并清理好墙面的尘土及污垢。
    2.2.4 抹灰前门窗框应提前装好,并检查安装位置及安装牢固程度,符合要求后,用13水泥砂浆将门窗与墙体连接的缝隙塞实、堵严。若缝隙较大时,应在砂浆内掺少量麻刀嵌塞密实。铝合金门窗与墙体连接缝隙的处理应按设计要求嵌填。
    2.2.5 阳台栏杆、挂衣铁件、墙上预埋设的管道、设备等,应提前安装好,将柱、梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水洇透后,用13水泥砂浆或116混合砂浆分层补平。
    2.2.6 预制混凝土外墙板接缝处,应提前处理好,并检查空腔是否畅通,缝勾好后进行淋水试验,无渗漏方可进行下道工序。
    2.2.7 加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补。做法是:先洇湿基层表面,刷掺用水量10%107胶水泥浆一道,紧跟着抹116混合砂浆,每层厚度控制在57mm
    2.2.8 拉毛灰大面积施工前,应先做样板,经鉴定并确定施工方法后,再组织施工。
    2.2.9 高层建筑应用经纬仪在大角两侧、门窗洞口两边、阳台两侧等部位打出垂直线,做好灰饼;多层建筑可用特制的大线坠从顶层开始,在大角两侧、门窗洞口两侧、阳台两侧吊出垂直线,做好灰饼。这些灰饼即为以后抹灰层的依据。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程:
  
  
; M) {' _' z% ?! H1 n
根据灰饼充筋
  

) i) z. N) }3 i- Y
  
2 u, h  b0 K' L. ~1 v$ a
装档抹底层砂浆
  
* ?7 R/ t( V( Y1 t3 ?
  

- w) X$ n: D+ F, e% K" u$ ^! o
养护
  
: |+ ~. \" X* w
  

9 H6 V+ L  H" X! E! V; m: ~
弹线、分格
  

& P1 d" w% ~; P
  

) [# D+ [# B& Z, J& S) q
粘分格条
  
, @3 I- ^' g1 z: |0 M/ e7 t; F
  

7 v1 X* W6 U5 Z1 g
  
  
5 N& g. @" U% Y  D6 U+ g  b1 R

8 Y+ B( j- v/ K5 |  {* a/ R( G
抹拉毛灰
  
/ O$ X4 c, }" O) Q7 O, q/ D
  
% M! c, _6 e/ ]  q  N( c
拉毛
  

9 I8 {8 N/ R0 V3 \
  
; r) k* M) R+ F
起分格条
  
( E# Z! K; b8 i; O) h& O
  
. Z% W; i0 @! H3 x" ?" l# N
勾缝
  
6 K- i+ I1 B0 ?7 [2 K. Z
  

; H1 g; o7 K' ?. c  D8 B. N
养护
  
& ^- o) s5 z. a5 H5 @- d& d
  
# y% _1 K( p. z5 U7 L3 k& K
质量检查
  
  

4 d6 E6 k( U8 g8 \" I/ |# J6 H
  
  
  
  
    3.2  基层为砖墙的操作方法:
    3.2.1 根据已抹好的灰饼充筋,要保证墙面的平整。底灰配合比常温施工为10.5410.20.34(混合砂浆,或水泥粉煤灰混合砂浆)。
    3.2.2 分格、弹线,并按图纸要求粘分格条,特殊节点如窗台、阳台、碹脸等下面,应粘贴滴水条。
    3.2.3 抹拉毛灰,其配合比是:水泥∶石灰膏∶砂=10.50.5。抹拉毛灰以前应对底灰进行浇水,且水量应适宜,墙面太湿,拉毛灰易发生往下坠流的现象;若底灰太干,不容易操作,毛也拉不均匀。
    3.2.4 拉毛灰施工时,最好两人配合进行,一人在前面抹拉毛灰,另一人紧跟着用木抹子平稳地压在拉毛灰上,接着就顺势轻轻地拉起来,拉毛时用力要均匀,速度要一致,使毛显露大、小均匀。
    3.2.5 修补完善:个别地方拉的毛不符合要求,可以补拉12次,一直到符合要求为止。
    3.2.6 按以上操作拉出的毛有棱角,且很分明,待稍干时,再用抹子轻轻地将毛头压下去,使整个面层呈不连续的花纹。
    3.2.7 要求拉毛有棱角还是呈不连续的花纹,应通过样板,并经设计、甲方、监理等方验收后,方可大面积施工。
    3.3  基层为混凝土墙的操作方法:打底要求同外墙抹水泥砂浆;面层拉毛作法同前。
    3.4  基层为加气混凝土墙的操作方法:打底要求同外墙抹水泥砂浆;面层拉毛方法同前。
    3.5  礼堂、影剧院、会议室等内墙面为了有良好的吸音效果,亦多采用拉毛墙面。作法如下:
    3.5.1 纸罩灰拉毛的操作方法:
    3.5.1.1 分层抹灰:根据不同的基体,采用不同的配合比,分层分步抹好底层砂浆。
    3.5.l.2 罩面灰采用纸筋灰拉毛操作时,一人在前面抹纸筋灰(其厚度根据拉毛的长短而定),另一人紧跟在后边用硬猪鬃刷往墙上垂直拍拉,拉起毛头,操作时用力要均匀,使拉出的毛大小均匀,如个别地方拉出的毛不符合要求,可以补拉。
    3.5.2 水泥石灰砂浆拉毛的操作方法:水泥石灰砂浆拉毛有水泥石灰砂浆和水泥石灰加纸筋砂浆拉毛两种。
    3.5.2.1 底层砂浆操作方法同前。
    3.5.2.2 水泥石灰砂浆拉毛时的罩面灰配合比应为10.51(水泥∶石灰膏∶砂),施工时两人配合进行,一人在前抹水泥石灰砂浆,另一人在后进行拉毛,拉毛时用麻刷子(直径根据拉毛疙瘩大小而定),在墙面上一点一带,拉出毛疙瘩,操作时要求用力一致。
    3.5.3 水泥石灰加纸筋砂浆拉毛:罩面拉毛灰的配合比是:水泥掺入适量石灰膏,拉粗毛时接石灰膏重量3%的纸筋;拉细毛时掺25%30%石灰膏和适量的砂子。
    拉粗毛时,在底层灰上抹45mm厚的砂浆,用铁抹子轻触表面用力拉回。
    拉中、细毛时可用铁抹子,也可用硬鬃刷拉起,要求色调一致不露底。
    3.6  冬雨期施工:
    3.6.l 外墙面拉毛抹灰在严冬期应停止施工,初冬施工时应掺入能降低冰点的抗冻剂,如面层涂刷涂料时,应使其所掺入的外加剂与涂料材质相匹配。
    3.6.2 冬期室内进行拉毛施工时,其操作地点温度应在+10℃以上,以利施工。
    3.6.3 雨期施工应搞好防雨设施,下雨时,严禁在外墙进行拉毛施工。
4  质量标准
    4.1  保证项目:各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓及裂缝等缺陷。
    4.2  基本项目:
    4.2.1 拉毛的花纹、斑点均匀,颜色一致,不显接槎。
    4.2.2 分格条(缝)的质量应做到横平竖直。
    4.3  允许偏差项目,见表9-7
                          拉毛抹灰允许偏差和检验方法               
, n! `  y6 W: R9 L. |. q: `8 ?
项次

# C/ S4 |" W" s6 v% {8 s: f
   
; z! E% P" a* x- d5 b0 ^6 p, b
允许偏差 (mm)
# h7 \9 S$ n8 w+ Q/ X
检查方法
1
表面平整
4
4 s, _0 M3 `- ~! i1 ^& I. [
2m靠尺及楔形塞尺检查
5 j4 V4 L) n( b/ F8 P5 o
2

+ a/ R, i3 f5 |7 I9 a$ _5 C8 R
阴阳角垂直

# T2 k1 {" u) p( R
4

4 n( Z6 H& j1 j$ u- \6 _
2m托线板检查

- n; e# {' d- V
3
* d  L  Q  x( x3 s1 n" F# n
立面垂直

7 p6 Z$ T3 w. R3 J- n' Y7 t6 z
5
( l7 r7 x1 U4 E$ q$ @" h
2cm托线检查
% S2 S8 e$ }+ g* t
4

+ x. g* S, h+ y+ x
阳角方正

% Q4 X1 G  A. i- F8 U
4
- G/ c! Z& B; P
20cm方尺及楔形尺检查
5  成品保护
    5.1  外墙面进行拉毛前应对不拉毛的部位进行遮挡,并将脚手板上的污物清理干净。
    5.2  铝合金门窗应检查保护膜的完整,门窗框上残留的砂浆应及时清理干净。
    5.3  翻板子、落架子时,应注意防止砸碰拉毛墙面。
    5.4  油工刷油时严禁踩蹬拉毛面层及棱角,切勿将油罐碰掉,防止油漆污染拉毛墙面。
6  应注意的质量问题
    6.1  外墙拉毛颜色不均匀,花感:原因是水泥标号、品种不统一,或不是同一批号的水泥;拉毛厚薄不一;拉毛长短不匀;拉毛灰配合比不准。要求外墙拉毛使用同品种、同标号、同批号、同时进场的水泥;有专人掌握砂浆配合比;拉毛时应有专人操作,使其施工手法一致,拉出的毛长度合适、均匀。
    6.2  拉毛接槎明显:外墙拉毛设计不要求分格;甩搓时没有规律随意乱甩;槎子处的拉毛层重叠。要求拉毛外墙施工应设分格条,槎子应甩在分格条或水落管后边不显眼的地方,不得随意乱甩槎。槎子处拉毛层应严格控制厚度,防止拉毛层重叠造成接槎明显,颜色加重。
    6.3  拉出的毛长度不匀,稀疏不均:操作者手法不够熟练,用力大小不均,应加强对操作者的培训和指导。
    6.4  二次修补接槎明显:墙上的预留孔洞及预留设备孔洞没提前堵好;设计变更造成二次剔凿。应加强检查把关,搞好工种之间的交接检,防止工种之间的不交圈及互相损坏而造成的二次修补。
7  质量记录
    本工艺标准应具备以下质量记录:
    7.1  原材料的出厂合格证及试验报告单(水泥、砂、石灰)。
    7.2  胶粘剂的出厂合格证。
    7.3  冬施采用的外加剂材质证明。
    7.4  质量检验评定记录。