第一章 电改造
1、进场前向物管索取原土建水电布管图,检查住房总电源是否有空气开关,如无应立即安装后方能施工用电。
2、每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,在条件允许情况下,电源线路应考虑分为空调、照明、插座、厨房专业插座四组,其回路应确保负荷正常使用(空调线路不设漏电开关)
3、检查原线路是否合格,如不合格则建议全部重布。线路设计应实用、合理、规范、安全。
4、所有线路必须穿管,所有线路及配件必须使用(多联),在预制构件处使用黄腊管;直径16管内可穿3根4mm2,4根2.5mm2线;直径20管内可穿5根4mm2线,7根2.5mm2。(管内导线截面小于等于40%)电线在PVC管内不得有接头。所有线路接头采用缠绕法。缠绕要求大于5圈,缠绕后搪锡,用绝缘带及黑胶布双重包扎。搪锡应饱满。PVC线管不得有90度以下弯曲。
5、电源插座的火线、零线、接地线均为2.5mm2铜芯线。空调线为大于等于4mm2,接地线为2.5mm2线。
6、线盒内要保持清洁,导线应留有余量,接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。开关、插座距地高度一致。
7、灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到灯位的其长度不应超过1.5米。各种强、弱点的导线均不得在吊平顶内出现裸露。
8、厨房插座暗盒下口离地1000mm,厨房、卫生间建议使用防水插座。如只作线路局部改造,则开关插座高度应同原开关插座高度统一。(卫生间插座高度1300mm),地插座暗盒离地高度为插座下口离完成后地面300mm。开关暗盒下口离地1300mm,,空调插座暗盒下口离地1800mm。
9、房间考虑空调洞,壁挂机预埋55.9mmPVC管,离地2000mm。柜机预埋大于70mmPVC管。离地200mm,具体考虑细节尺寸。
10、PVC管埋入墙体,管壁距最终抹灰面应不小于12mm。线管施工必须使用管卡。暗线盒及开关面板安装应安装水平,螺钉不得车胚,固定牢固,相邻开关插座在面板装上后间距小于或等于1mm,并列高差小于或等于0.5mm。
11、线路布完应隐蔽验收及摇表或试灯后方能暗埋。用水泥砂浆抹平,抹平层不得高于墙面。所有开关、插座在完工前均应检查合格,电话、电视、洗衣机、冰箱线路应重点检查。线与线之间和线对地间绝缘电阻值均应大于0.5M.。
12、开关插座安装牢固,位置正确、盖板端正、表面清洁、紧贴墙面、四周无空隙,同一房间开关或插座水平一致。
13、临时用电必须使用电缆线,电源线架空使用,临时灯必须用灯罩保护。客厅类灯具需分组,主吊灯分两组以上。
14、工程隐蔽验收时应向住户提供水电改造简图,标明导线规格、线路埋设位置,离地高度及开关、插座位置。




第二章  水改造
    1、进场前向物管索取原土建水电布管图。水管应尽量埋入墙内,管卡固定后低于原墙面。配套龙头、座便器、浴缸等必须包扎保护,根据情况尽量避免使用。
2、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接外应有外露螺纹,进管必须五牙以上。安装完毕及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。
3、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距建议不小于50mm。
4、浴盆上混合龙头在左右位置的安装在浴盆中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上地方。卫生器具安装牢固平稳,无损伤。使用不锈钢地漏,安装平稳、低于地面3~5mm。
5、洗面盆的冷热水进水离地高度为500~550mm,下水道建议要安在立柱内。明式台盆的下水管建议埋入墙内,进水管离地高度为500~550mm。洗脸盆800、水槽800、浴盆520。
6、安装浴缸前应检查防水是否完整,如无防水或防水被破坏,防水应重做。防水应高出地面1800mm以上,防水完成后,应关水48小时以上不渗漏后,方能进行下道工序。防水完成,在铺贴地砖前应做一遍20mm厚水泥砂浆找平层,并做5‰的坡度。卫生洁具排水管径,洗脸盆水槽32~50mm;浴盆50mm;坐便器100mm;妇洗器40~50mm。卫生洁具管径最小坡度2%。
7、厨房洗涤盆处进水口离地高度为450mm,严禁移动气表。安装热水器进出水时,进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分,不得装错,热水器应作到排气管道畅通。到炉具的气阀门要安装在实用、安全的位置。
8、煤气管安装接头严密、采用麻丝防锈漆,连接后清理干净,毛巾架距地高度、浴巾架距地高度根据需要确定。
9、水管安装后开水保持水压,并检查各管件接头处是否牢固,下水管道应检查是否漏水,在检查完毕后才能用水泥填补,坐便器、洗脸盆(台)、洗菜盆等出墙处管件均应安装三角加压阀后方能接用水器。
10、安装厨、卫管道时,管道在出墙处的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度,预留适当长度。设计水管时应考虑洗衣机电源插座位置是否合适,水管在安装过程中不得损伤,无论漏不漏水必须更换。
11、卫生间改坐便器,则卫生间尽量增加地漏,坐便器安装不能使用水泥固定安装。改造厨房合理考虑地漏位置。
12、冷热水管上下平行安装时,热水管应在冷水管上方,安装混合龙头时,热水应在面向的左边。天然气管道不得私自改动,如客户要求改动,应由客户办理相关手续并签字认可后,方能施工,且气管不得埋入墙体。裸露在外的管件,在完工前均应刷银粉漆。
13、卫生洁具安装完成后,应通水试验,以正常使用合格(注意检查管道接头、坐便器有无渗漏)。安装装饰件、五金件注意观察开关、管道位置,防止损伤墙体内的管道。





<!--[if !supportLists]-->第三章       油漆施工工艺
1、聚酯漆必须采用公司指定的品牌,定点购买。如使用其他品牌,必须公司签字后方可使用 。
2、面板购回后,使用400#砂纸打磨表面毛刺,用干毛巾清洁,检查面板表面有无污迹、无破损方能使用。
3、线条如使用聚酯清漆,使用400#砂纸打磨,用干毛巾清洁,检查面板表面有无污迹、破损、坏节等瑕疵,挑选使用。
4、基材清洁后,上透明腻子作封闭处理,直接刮涂,也可用稀释剂稀释后刷涂,腻子以薄而均匀为好。腻子涂好4小时干后用400#砂纸打磨。
5、腻子打磨后,上透明底漆,透明底漆使用前用200#滤网后刷涂或喷涂,涂刷2次。涂好4小时干后用400#砂纸打磨光洁备用
6、木作完成后,清洁现场,尽量减少活动人员及有粉尘工序进行。用半干的干净毛巾清洁木作表面方可进入下一道工序。
7、进行成品保护,将门合页、锁具、门边线边等易污染部分用纸胶带仔细粘贴。油漆饰面板上严禁堆放其他物品。油漆物品下成品地面纸板保护,防止油漆滴落在成品表面。
8、第一遍面漆在木作表面清洁干净后进行。用200#以上滤网过滤,静置15分钟后使用。涂刷应薄而均匀,无流坠、针孔及未覆盖部分。
9、填补钉眼,用原汁灰调出至少4色腻子后在样板试色。上面漆1遍。确定效果良好后使用。
10、填钉眼时,注意检查木作工序缺陷部分,加以处理,通知工长。用400#以上砂纸打磨表面,有面无毛刺,漆刷毛,用半干毛巾清洁,仔细检查方可进入下一道工序。
11、第二道面漆在木作表面清洁后进行,操作面涂刷时应检查无粉尘、污渍。用200#
以上滤网过滤,静置15分钟后使用。注意检查容器清洁及毛刷质量,涂刷应薄而均匀,无流坠、针孔及未覆盖部分。
12、用400#以上砂纸打磨表面,表面无毛刺,无漆刷毛,手感较光滑,无凹凸感,干毛巾清洁,检查后方可进入下一工序。
13、第三道面漆在木作表面清洁干净后进行,用200#以上滤网过滤,静置15分钟后使用。涂刷应薄而均匀,无流坠、针孔及未覆盖部分。
14、油漆实干后用1200#以上水磨砂纸水磨后用干毛巾清洁,达到手感光滑、无挡手感、无毛刺。
15、有色漆与聚酯清漆工程序相同,前序涂层指压干后,实干前(前序涂层半小时后,4小时内)喷涂后续涂层,喷刷2遍,干燥8小时后,320#砂纸打磨平整,600#砂纸将砂痕磨浅。有色漆采用喷涂,要求稀调薄喷,用半干毛巾擦拭处理表面浮灰后,用1200#砂纸砂磨。








<!--[if !supportLists]-->第四章       乳胶漆施工工艺
1、旧房必须把原有基层铲除干净(新房及完好的旧漆层除外)。刮灰前用2M靠尺检查原有基层及阴阳角,如误差超出5mm,用滑石粉加白水泥或石膏粉找平,如因土建原有不能矫正的,须要求客户签名(阴阳角超标5mm是为不可弥补)
2、纸面石膏板基层,用石膏粉勾缝,再贴专用布条或牛皮纸,上石膏板的专用螺丝须用防锈漆点补。
3、腻子灰适当加入白乳胶,腻子搅拌应使用大电钻搅拌,胶水均匀。阴阳角必须通过专用阴阳角线条找垂直度及平衡度。后一遍在腻子应在第一遍完全干后方能施工。
4、第二次腻子处理墙面,应达到大面光洁、平滑,平整度用2M靠尺检查,大面应小于或等于2mm。
5、第三次腻子为局部找补,用200W灯泡和800W碘钨灯侧面照光检查平整度,找补。
6、刮腻子时掉在地上或其他地方的回应尽量少,严防污染其他工种。乳胶漆大面平整度使用2M靠尺外,应用手摸。不得有明显凹凸感及颗粒点感觉。
7、涂料施工人员高处刮灰时,应使用马凳及跳板,严禁在木作上踩踏。脚手架安全可靠,使用方便。如地板或地砖已施工完毕,涂料在施工时,马凳必须用布包裹后方能使用。
8、用纸胶带将门边线,柜子边等其他与乳胶漆交界的地方保护起来。用鸡毛掸将墙上的浮灰清扫干净后方能涂刷底漆。乳胶漆处理线条时,应把线条砂光,钉眼补平,接头修正完后方能施工,完工后线条纹理清楚、贯通。
9、乳胶漆施工底漆一遍,面漆两遍,涂刷底漆之后,用底漆跳腻子找补,打磨后方能上面漆。乳胶漆与线条及开关面板,木作的收口必须严密、平整,不得漏缝未刷及污染线条。
10、上面漆时,应按实际情况加水搅拌均匀,加水最多不超过20%,太干容易出现刷痕,太稀遮盖不够。
11、面漆如使用涂刷应自上而下,先垂直方向后水平方向均匀刷涂,最后以垂直方向轻轻梳理刷痕。面漆涂刷,不得现明显刷痕,不得有流淌现象发生。涂装施工,总是自上而下,先天花后墙壁,同一区域应连续完成。
12、涂刷过程中如需停顿,需将刷子或漆洞及时浸泡早涂料或清水中,涂刷完成后立即用清水洗净所有用具,阴干使用。
13、第二遍面漆应在上一遍面漆完全干后方能进行,乳胶漆施工室温应在5度以上。同时紧闭门窗,减少空气流通,涂刷完2小时后方可开窗透气。检查无透底、流坠、无明显刷痕及裂缝。
14、乳胶漆上面漆时,其他工程不得施工,以防污染。注意成品保护(地面及相邻成品)。落在其它装饰成品上的乳胶漆应随时清洁。
15、乳胶漆施工完后,应注意成品保护,不得刮伤,乳胶漆采用喷绘,必须使用专用喷涂设备。喷涂前必须全用纸胶带及报纸保护严密,不得有污染。喷绘完后立即取消保护报纸,检查有漏喷及污染,并立即补喷及污染进行处理。






<!--[if !supportLists]-->第五章       木作装饰施工工艺
<!--[if !supportLists]-->1、 熟悉设计图,按图施工。对工人进行技术交底,计算材料用量,确定施工方案。
<!--[if !supportLists]-->2、 检查购回材料,合格方能使用。由木工进行配料选择使用、分区放置:柜门饰应色差小,检查板面有无瑕疵、损坏;收口线条挑选使用,色泽均匀,无明显缺陷。
<!--[if !supportLists]-->3、 柜门分割处,柜内横撑木工板应采用双层,以使受力均匀,避免变形。柜门最大长度应小于或等于1650mm,超大门扇需客户签字方可施工。
<!--[if !supportLists]-->4、 检查框架尺寸,确定主要尺寸与图纸无误
<!--[if !supportLists]-->5、 门扇制作完后,应统一放于平整场地重物压置,或用木方顶压。时间不少于3天。收口线挑选后推光使用,接缝顺直、清洁,0.5米距离不见明显接缝,修边小心,严防损伤面板。
<!--[if !supportLists]-->6、 门扇拼花装饰,按图施工,应尺寸准确,接缝均匀美观。
<!--[if !supportLists]-->7、 抽屉高度120~140mm,木工板制作框架,马钉固定。横面木工板切口应用腻子上调色漆或实木条收口处理。
<!--[if !supportLists]-->8、 门扇按制作顺序正确安装,木纹顺直、美观,几何尺寸正确,间隙缝大小一致,3~4mm,收口木条,修刨后使用,交接严密。
<!--[if !supportLists]-->9、 五金件选用优质产品,安装位置正确,固定牢固、无污染。门扇碰珠安上方,或上下安装。小门扇安下方。大门扇拉手安装应统一位置,下口离地1100~1200mm,安装后擦去定位铅笔痕迹。
10、同一平面柜门不得有明显色差。柜门长度超过1600mm必须安装三个合页。合页需调整紧固,开启灵活。
<!--[if !supportLists]-->第六章       装饰吊顶施工工艺
<!--[if !supportLists]-->1、 采用水平仪挑出水平线,反复二次校验平整度,用墨线弹出基准线。
<!--[if !supportLists]-->2、 熟悉图纸,确定尺度,进行施工交底,弧形顶面造型应先在地面放样,确定无误后方能上顶。并保证线条流畅。
<!--[if !supportLists]-->3、 吊顶主筋不低于32*50木龙骨,间距为800-1000,100-8钢膨胀固定,1㎡用量一个。钢膨胀应尽量打在板缝内。不得使用铁丝做吊筋。钢膨胀螺母与木龙骨压紧。
<!--[if !supportLists]-->4、 纸面石膏板龙骨距400*400,层板龙骨间距300*300,卫生间条形扣板龙骨间距600*600。木龙骨拼接应采用凹槽咬口拼接,槽深一般为15mm,宽25mm,铁钉固定,主次龙骨及吊筋均应涂刷防火涂料。
<!--[if !supportLists]-->5、 打龙骨格栅应注意灯具位置,筒灯开孔处不得有龙骨,吊顶及吸顶灯处应单独进行加固,客厅主灯应加钢膨胀固定。轻型灯具可吊在主龙骨上,重量大于3公斤的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨连接,应另设吊钩;超过100KG的主灯应用专门固定件,钢膨胀组合不低于3颗。
<!--[if !supportLists]-->6、 纸面石膏板为1200*2400,使用前必须弹线分块,封板时留缝3mm,使用专用螺钉固定,沉入石膏板0.5-1mm,钉距为150-170mm。固定应从板中间向四周固定,不得多点同时作业。螺钉固定后点防锈漆。板缝交结处必须有次龙骨。2米靠尺检查,平整度误差在2mm以内,接缝平直度3mm,接缝高低小于1mm。
<!--[if !supportLists]-->7、 封顶时,相邻板之间应留2-3mm伸缩缝,用木胶粉或原子灰填缝,也可用专用弹性腻子填补,板缝应贴接缝带或专用牛皮纸。
<!--[if !supportLists]-->8、 封板时,注意灯具线路拖出顶面,依照施工图在罩面板上弹线定出筒灯位置,拖出线头。

<!--[if !supportLists]-->第七章       墙砖施工工艺
<!--[if !supportLists]-->1、 施工前先检查原墙面情况,如有空鼓必须先处理墙砖、石材品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,饰面砖表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。
<!--[if !supportLists]-->2、 墙砖使用前,要仔细检查墙砖的尺寸(长度、宽度、对角线、平整度)、色差、品种,以及每一件的色号,防止混等混级。
<!--[if !supportLists]-->3、 基层清理,如墙面是涂料基层或旧墙,必须洒水后把涂料铲除干净,并作打毛处理,并且打毛凿不小于5mm,间距不大于5cm。
<!--[if !supportLists]-->4、 检查基层平整度、垂直度,如误差超过2cm(2米靠尺检查),先用1:3水泥砂浆打底校平方能进行下一道工序。
<!--[if !supportLists]-->5、 施工前,要在墙面刷一遍净水泥浆,墙砖使用前,要将砖充分浸水湿润,晾干待用。浸泡时间0.5-2小时。
<!--[if !supportLists]-->6、 确定墙砖的排版,在同一墙面上的横竖排列,不宜有一行以上的非整砖。非整砖应排在次要部位或阴角处,阴角处不能同时有两块非整砖。
<!--[if !supportLists]-->7、 水泥使用峨眉山大厂水泥,水泥砂浆体积比一般为1:2.5-1:3,粘接厚度8-15mm。
<!--[if !supportLists]-->8、 木作隔墙贴墙砖,应先在木作基层上挂钢网,木作与砖墙搭接处必须用钢网搭接10cm以上,作抹灰基层后再贴墙砖。
<!--[if !supportLists]-->9、 墙砖粘贴前必须找准水平及垂直控制线,垫好底尺,挂线镶贴,做到表面平整,镶贴应自下而上进行,整间或独立部位必须当天完成,或将接头留转角处。
10、墙砖粘贴时,平整度用1米靠尺检查,误差小于或等于1mm,2米靠尺检查,平整度小于或等于2mm,,相邻间缝隙宽度小于或等于2mm,平直度小于或等于3mm,接缝高低差小于或等于1mm。
11、墙砖粘贴时必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。空鼓控制在每房间3%片数,每片空鼓面积不超过10%。
12、腰线带砖在镶贴前,要检查尺寸是否与墙砖的尺寸相互协调,下腰带砖下口离地低于900mm,上腰带砖离地小于或等于1800mm,高于洗面台或橱柜上口。
13、墙砖粘贴阴阳角必须用角尺检查,砖粘贴阳角必须45碰角,碰角严密,缝隙贯通,碰角45度。
14、墙砖镶贴过程中,砖缝之间的砂浆必须饱满防止空鼓。伤角面砖必须更换。墙砖的最上一层贴完后,应用水泥砂浆补上部空隙填满,以防在做扣板吊顶打眼时,将墙砖打裂。
15、墙砖的最下面一层,应留在地砖完后再补贴。第二次采购墙砖时,必须带上样砖,挑选同色号砖。
16、墙砖与洗面台、浴缸等的交结,应在洗面台,浴缸安装完后方可补贴。墙砖与开关插座暗盒开口切割应严密,不得有墙砖贴好后,上开关面板时,面板盖不住缝隙的现象。
17、墙砖镶贴时,遇到开关面板或水管的出水孔在墙砖中间,墙砖不允许断开,应用切割机掏孔,掏孔应严密。墙砖镶贴时,应考虑与门洞的交口应平整,门边线应全把缝隙遮盖。
18、墙砖铺贴完后一小时内必须用干白水泥或专用勾缝剂勾缝,清洁干净。交工验收前清缝一次,用湿白水泥加滑石粉勾缝,清洁干净。