中央空调出风冷凝水问题探讨

2016-1-1/ 施工工艺/ 施工工艺交流/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。
施工多年偶尔有碰到业主反馈 ,家中安装中央空。   出风口百叶处    会出现部分冷凝水。。凝结成水滴。顺流至灯槽。久而发霉。就大概找张图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
精华推荐
换一换

发表评论6

  • HeDiMin 2016-1-2 23:47:25

    这个问题要看业主的使用习惯!
    夏季炎热地区房间内的湿度较大的时候,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这是一个正常的现象。就如同夏天从冰箱中拿出冰冻的矿泉水后,矿泉水瓶表面会结露珠一样。空调出风口凝水并不是质量问题,相反,表明空调制冷很好。最好的处理方法是刚刚开机的时候,可以设定室内温度比室外低3°C左右,过一段时间后慢慢调整到自己所希望的温度,可以避免冷凝水形成。
    还有空调房间的门窗注意严密关闭,不要让室外的热湿空气渗透到空调房间!

  • 斜面 2016-1-5 17:37:13

    HeDiMin 发表于 2016-1-2 23:47
    这个问题要看业主的使用习惯!
    夏季炎热地区房间内的湿度较大的时候,空气的露点温度较高,当送风温度低于 ...

    这我了解。。对于不是封闭的空间来说。怎么处理。

  • 斜面 2016-1-5 17:49:46

    斜面 发表于 2016-1-5 17:37
    这我了解。。对于不是封闭的空间来说。怎么处理。

    我在想出风口底部用PVC管破开接水,又考虑空调排水管坡度不够。重新走调排水管???呵呵、。。。对于有暗藏灯带的来说或许可以让灯带侧板8-10公分挡住看不到管 。huahua