注意以下细节,十年卫生间也不会漏水!

仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1、卫生间防水做两遍。
第一次做在回填前,需要工人将防水涂料均匀的涂在基层上,不宜太厚和太干在每次涂刷时,搅动料桶,避免涂料沉底少量多次,均匀滚刷,以免涂料和基层有气泡,粘连不牢固。
001.jpg
第二次涂刷在回填之后,最好横竖涂刷两次,需注意的是提前检验,遇到问题可以即时返工,避免被坑。
002.jpg
2、一定要注意防水层的高度。
防水层在地面完成面的高度应大于100mm在高湿度的房间里,墙面的防水层高度为:安装淋浴喷头的为1800mm,若安装的喷头采用暗管,则在不小于1800mm的基础上,还得满足不低于淋浴喷头高度。
003.jpeg
在与浴缸和洗面盆接触的墙面,防水层需自地面到顶面以上300mm,小便池处1800mm,穿了楼板的管道,需要根部以上100mm。
3、地面使用绿色的软性防水涂料,施工便捷,伸缩性好,可以形成防水膜。
004.jpg
墙面使用蓝色的硬性防水涂料,可以渗入墙面,填补墙面的空隙,让水滴无处可钻,只能乖乖下地漏。
005.jpg
4、卫生间最容易渗水的部位一般在墙面和地面的交界处、水管的底部和门槛石的位置,在做防水的时候也要重点关照它们。管道根部需要仔细检查,平层施工管道根部必须按照要求做嵌缝处理。
006.jpg
地面阴阳角要做圆弧处理,顺直平滑。
007.jpg
门槛石侧面需要用防水涂料刷过,防止以后渗水蔓延到其他房间。
008.jpg
5、地面需要铺设网格布,这样可以让防水层更加的坚固,避免地面开裂对防水的影响。
009.jpg
6、卫生间千万不要在防水层涂刷完之后就立马贴砖。防水层特别薄,瓦工师傅在施工的时候会在防水层上面踩踏,包括水泥黄沙的搬来搬去,都会造成防水层的损坏。正确的做法是在铺贴瓷砖之前,做一层水泥保护层。
010.jpg
7、瓷砖缝隙会有水渗下去,时间长了之后,卫生间瓷砖下的积水就会发霉发臭,在防水层装上一个地漏,可以让积水统统跑开,从此无臭无烦恼。
011.jpg
8、如果因为设计的原因,你家的下水管道需要移动,那么在管道的下方开槽处必须先做防水处理,然后再使用水泥砂浆封闭,最后再刷防水涂料。
012.jpg
最后,一定要做蓄水试验,蓄水试验的蓄水深度要大于20毫米,蓄水高度一般为30~40毫米,蓄水时间不得低于24小时,移步楼下,观察楼下楼顶有无漏水现象,无漏水现象视为合格。蓄水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期每2~3小时到楼下检查一次。若发现漏水情况,则应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。
013.jpg

卫生间的防水做好了,即保证了我们的安全,又使得邻里之间关系和睦,你说卫生间防水重要不重要。

Ps:部分图片来源网络,如有侵权,请联系删除


精华推荐
换一换

发表评论0

注意以下细节,十年卫生间也不会漏水!
拓者推荐
  • 自媒体特训营丨广州站
  • 拓者-户型优化总监内训课
  • 拓者年费会员,十大福利!
  • 小红书/抖音双平台获客实操课
  • 拓者丨风水布局与设计必修课