钢丝网架水泥夹心隔墙施工工艺

2012-6-21/ 图像资料下载/ 设计理论/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
钢丝网架水泥夹心隔墙施工
1  范围
    本工艺标准适用于民用建筑中钢丝网架水泥夹心隔墙工程施工。
2  施工准备
    2.1  材料及工具:
    2.1.1 钢丝网架夹心板(GJ板):
    2.1.1.1 钢丝网架夹心板(GJ板)的规格见表9-17
                                  GJ板的规格                        
公称
        (mm)
聚苯乙烯泡沫

& j' r* ]* u9 y
名称
长度
塑料内芯厚
8 H7 p9 z$ ]  [) C- W5 r; u
(m)
TTZ
S
TTZ
S
TTZ
S
(mm)

2 \- i' F( X) {5 w9 k1 g
  
2.2
2140
2150
1220
1200
76
70
50
) ]2 y2 |! o: Y  F4 z1 g) T) H
标准板
2.5
2440
2450
1220
1200
76
70
50

2 _* c  G9 g, T& M+ E  {0 F1 [
  
2.8
2750
2750
1220
1200
76
70
50

0 R+ b0 l! |9 G! V8 N
加长板
3.0
2950
2950
1220
1200
76
70
50
7 o9 s" w# @5 _7 F5 |; G" ?6 o9 e
  
注:
  
  
1. 其它规格可根据用户要求协商确定。
  
  
  
  
2. TTZS°为GJ板的三种类型。
  
        
    2.1.1.2 镀锌低碳钢丝,其性能指标见表9-18
    2.1.1.3 低碳钢丝,其性能指标见表9-19
                            镀锌低碳钢丝的性能指标                 
直径
抗拉强度 (N/mm2)
冷弯试验反复弯曲180°
镀锌层质量
(mm)
A
B
()
(g/m2)
0.02±0.05
590740
590850
6
20
    注:其它性能应符合GB9972的要求。
                               低碳钢丝的性能指标                     
直径 (mm)
抗拉强度 (N/mm2)
冷弯试验反复弯曲180°()
   
2.0±0.05
550
6
用于网片
2.2±0.05
550
6
用于腹丝
  
注:
  
  
1.
  
  
其余性能应符合GB 343的要求。
  
( _9 f) Z! B5 r- }. K
  
  
  
2.
  
  
未镀锌低碳钢丝不能用于岩棉夹心板。
  
; A( U  R6 S! ]3 U$ n, t2 N
    2.1.1.4 聚苯乙烯泡沫塑料:表现密度15kg/m3±1kg/m3;阻燃型(XR型),氧指数≥30,其余应符合GB10801的规定。
    2.1.1.5 钢丝网架夹心板(GJ板)的技术要求:
    a. GJ板每平方米面积的重量应不大于4kg
    b. GJ板的表面和外观质量应符合表9-20的规定。
                             GJ板的表面和外观质量                  
项次
   
      
1
外观
表面清洁,不应有明显油污
2
钢丝锈点
焊点区以外不允许
3
焊点强度
抗拉力≥300N,无过烧现象
  
4
  
  
焊点质量
  
之字条、腹丝与网片钢丝不允许漏、脱焊;网片漏焊、脱焊点不超过焊点数的8%,且不应集中在一处,连续脱焊不应多于2点,板端200mm区段内的焊点不允许脱焊、虚焊
  
  
5
  
  
板边桃头允许长度≤6mm 插丝桃头≤5mm;不得有5个以上的漏剪、翘伸的钢丝桃头
  
6
  
  
网片横向钢丝最大间距为60mm,超过60mm处应加焊钢丝,纵横向钢丝应互相垂直
  
7
泡沫内芯板条局部自由松动
不得多于3处,单条自由松动不得超过1/2板长
8
泡沫内芯板条对接
泡沫板全长对接不得超过3根,短于150mm的板条不得使用
    c. GJ板的规格尺寸允许偏差见表9-21
    2.1.2 钢丝网架夹心板主要配套件:
    2.1.2.1 夹心板拼缝处加固件:之字条、网片等。
    2.1.2.2 板端、门窗洞口加固件:槽网、之字条、φ6、~φ10钢筋等。
    2.1.2.3  阴、阳角加固件:角网等。
                           GJ板的规格尺寸允许偏差  
项次
   
允许偏差 (mm)
1
±10
2
±5
3
±2
4
两对角线差
10
5
侧向弯曲
L/650
6
泡沫板条宽度
±0.5
7
泡沫板条(或整板)的厚度
±2
8
泡沫内芯中心面位移
3
9
泡沫板条对接缝隙
2
10
两之字条距离或纵丝间距
±2
11
钢丝之字条波幅、波长或腹丝间距
±2
12
钢丝网片局部翘曲
5
13
两钢丝网中心距离
±2
    2.1.2.4 夹心板与地面、顶面、墙、柱面的连接件。
    U形连接件:用d4.5×L37mm)射钉固定或用M5膨胀螺栓固定。也可打孔插φ6钢筋作连接件。
    2.1.2.5 埋件:预埋铁件、预埋木砖等,用于门窗框连接。
    2.1.3 22号铅丝、箍码等,用于夹心板拼缝加固及连接件的绑扎、紧固。
    2.1.4 水泥砂浆:
    底层抹灰:13水泥砂浆,用425号水泥、中砂,内掺水泥重量l%EC砂浆抗裂剂。
    中层及罩面抹灰:13水泥砂浆,用325号水泥,可掺水泥重量20%的灰膏、中砂。
    2.1.5 EC-l表面防裂剂,用量为58m2/kg
    2.1.6 凡未镀锌的配件及锚筋,一律刷防锈漆两道作防锈处理。
    2.1.7 工具:
    冲击钻:用于钻孔用膨胀螺栓固定U形连接件。
    射钉枪:用于用射钉固定U形连接件。
    气动钳:紧固箍码的专用工具。
    蛇头剪(或称大剪刀):用于剪裁夹心机
    砂轮锯:13″架配12″轮碟,用于剪裁夹心板。
    其它常用工具:小功率焊机、手电钻、活动扳手及常用施工工具。
    2.2  作业条件:
    2.2.1 主体结构已验收,屋面已作完防水层。
    2.2.2 室内弹出+50cm标高线。
    2.2.3 作业的环境温度不应低于5℃。
    2.2.4 熟悉图纸,并向作业班组作详细的进行技术交底。
    2.2.5 先作样板墙一道,经验收合格后再大面积施工。
3  施工工艺
    3.1  工艺流程:
(略)
    3.2  放线:按设计的墙的轴线位置,在地面、顶面、侧面弹出墙的中心线和墙的厚度线,划出门窗洞口的位置。当设计有要求时,按设计要求确定埋件位置,当设计无明确要求时,按400mm间距划出连接件或锚筋的位置。
    3.3  配钢丝网架夹心板及配套件:按设计要求配钢丝网架夹心板及配套件。当设计无明确要求时,可按以下原则配置:
    3.3.1 隔墙高度小于4m的,宜整板上墙。拼板时应错缝拼接。隔墙高度或长度超过4m时,应按设计要求增设加劲柱。
    3.3.2 有转角的隔墙,在墙的拐角处和门窗洞口处应用整板;要裁剪的配板,应放在与结构墙、柱的结合处;所裁剪的板的边沿宜为一根整钢丝,以便拼缝处用22号铅丝绑扎固定。
    3.3.3 各种配套用的连接件、加固件、埋件要配齐。凡未镀锌的铁件,要刷防锈漆两道作防锈处理。
    3.4  安装钢丝网架夹心板:当设计对钢丝网架夹心板的安装、连接、加固补强有明确要求的,应按设计要求进行,当无明确要求时,可按以下原则施工:
    3.4.1 连接件的设置:
    3.4.1.1 墙、梁、柱上已预埋锚筋(一般为φ10、φ6,长为30d,间距为400mm)应理直,并刷防锈漆两道。
    3.4.1.2 地面、顶板、混凝土梁、柱、墙面没设置锚固筋的,可按400mm的间距埋膨胀螺栓或用射钉固定U形连接件。
    也可用打孔插筋作连接件。其方法是紧贴钢丝网架两边打孔,孔距300mm,孔径6mm,孔深50mm,两排孔应错开,孔内插φ6钢筋,下埋50mm,上露100mm。地面上的插筋可不用环氧树脂锚固,其余的应先清孔,再用环氧树脂锚固插筋。
    3.4.2 安装夹心极:按放线的位置安装钢丝网架夹心板。板与板的拚缝处用箍码或22号铅丝扎牢。
    3.4.3 夹心板与四周连接:
    3.4.3.1 墙、梁、柱上已预埋锚筋的,用22号铅丝将锚筋与钢丝网架扎牢,扎扣不少于3点。
    3.4.3.2 用膨胀螺栓或用射钉固定U形连接件,用22号铅丝将U形连接件与钢丝网架扎牢。
    3.4.4 夹心板的加固补强:
    3.4.4.1 隔墙的板与板纵横向拼缝处用之字条加固,用箍码或22号铅丝与钢丝网架连接。
    3.4.4.2 转角墙、丁字墙阴、阳角处用角网加固,用箍码或22号铅丝与钢丝网架连接。阳角角网总宽400mm,阴角角网总宽300mm
    3.4.4.3 夹心板与混凝土墙、柱、砖墙连接处,阴角用角网加固,阴角角网总宽300mm,一边用箍码或22号铅丝与钢丝网架连接,另一边用钢钉与混凝土墙、柱固定或用骑马钉与砖墙固定。夹心板与混凝土墙、柱连接处的平缝,用300mm宽手网加固,一边用箍码或22号铅丝与钢丝网架连接,另一边用钢钉与混凝土墙、柱固定。
    3.4.5 用箍码或22号铅丝连接的,箍码或扎点的间距为200mm,呈梅花形布点。
    3.5  门窗洞口加固补强及门窗框安装:当设计有明确要求时,按设计要求施工。设计无明确要求时,可按以下作法施工:
    3.5.1 门窗洞加固补强:门窗洞口各边用通长槽网和2φ10钢筋加固补强,槽网总宽300mm,φ10钢筋长度为洞边加400mm。门洞口下部,2φ10钢筋与地板上的锚筋或膨胀螺栓焊接。窗洞四角、门洞的上方两角用500mm长之字条按45°方向双面加固。网与网用箍码或22号铅丝连接,φ10钢筋用22号铅丝绑扎。
    3.5.2 门窗框安装:根据门窗框的安装要求,在门窗洞口处安放预埋件,连接门窗框。
    3.6  安埋件、铺电线管、稳接线盒:
    3.6.1 按图纸要求埋设各种预埋件、铺电线管、稳接线盒等,并要求与夹心极的安装同步进行,固定牢固。
    3.6.2 预埋件、接线盒等的埋设方法是按所需大小的尺寸抠去聚苯或岩棉,在抠洞处喷一层EC-1液,用13水泥砂浆固定埋件或稳住接线盒。
    3.6.3 电线管等管道应用22号铅丝与钢丝网架绑扎牢固。
    3.7  检查校正补强:在抹灰以前,要详细检查夹心板、门窗框、各种预埋件、管道、接线盒的安装和固定是否符合设计要求。安装好的钢丝网架夹心板要形成一个稳固的整体,并做到基本平整、垂直。达不到要求的要校正补强。
    3.8  制备水泥砂浆:砂浆用搅拌机搅拌均匀,稠度要合适。搅拌好的砂浆应在初凝前用完。已凝固的砂浆不得二次掺水搅拌使用。
    3.9  抹一侧底灰。抹一侧底灰前,先在夹心板的另一侧作适当支顶,以防止抹底灰时夹心板晃动。抹灰前在夹心板上均匀喷一层EC-l面层处理剂,随即抹底灰,以加强水泥砂浆与夹心板的粘结。要按抹底层灰的工艺要求作业。底灰的厚度为12mm左右。底灰要基本平整,并用带齿抹子均匀拉槽,以利于与中层砂浆的粘结。抹完底灰随即均匀喷一层EC-l防裂剂。
    3.10 抹另一侧底灰:在48h以后撤去支顶抹另一侧底灰。操作方法同3.9条。
    3.11 抹中层灰、罩面灰:在两层底淡抹完48h以后才能抹中层灰。要严格按抹灰工序的要求进行,即认真按照阴、阳角找方、设置标筋、分层赶平、修整、表面压光等工序的工艺要求作业。底灰、中层灰和罩面灰总厚度为2528mm
    3.12 面层装修:按设计要求和钢面层施工工艺作面层装修。
4  质量标准
    4.1  保证项目:
    4.1.1 钢丝网架夹心板、EC砂浆防裂剂、EC-1表面防裂剂应符合设计要求和有关标准的规定。
    检查方法:检查出厂合格证并观察检查。
    4.l.2 钢丝网络夹心板与加固网片的连接,与墙、柱、梁、顶板、地面上的连接件或描筋的连接,与门窗框的连接必须牢固。
    检查方法:观察和手扳检查。
    4.1.3 抹灰层之间及抹灰层与聚苯板(或岩棉板)之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。
    检查方法:用小锤轻击和观察检查。
    4.2  基本项目:
    4.2.1 钢丝网架夹心板安装应平整、垂直。绑扎应牢固,各种加固网片、槽网等不应翘曲。
    检查方法:观察检查。
    4.2.2 一般抹灰表面应符合下列规定:
    4.2.2.1 中级抹灰:表面光滑、洁净,接槎平整。线角顺直清晰(毛面纹路均匀)。
    4.2.2.2 高级抹灰:表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰线平直方正、清晰美观。
    检查方法:观察和手摸检查。
    4.2.3 孔洞、槽、盒尺寸正确,边缘整齐,光滑。
    检查方法:观察检查。
    4.2.4 门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。
    检查方法:观察、用小锤轻击。
    4.3  允许偏差项目;一般抹灰的允许偏差和检查方法应符合表9-22的规定。
                         一般抹灰的允许偏差和检查方法            
项次
   
允许偏差 (mm)
      
中级
高级
1
表面平整
4
2
  2m靠尺和楔形塞尺检查
2
阴、阳角垂直
4
2
  2m托线板检查
3
立面垂直
5
3
  2m托线板检查
4
阴、阳角方正
4
2
  用方尺和楔形塞尺检查
5  成品保护
    5.1  施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。
    5.2  严防运输小车或其它物体碰撞墙体和门口。
    5.3  施工楼地面时,应防止砂浆溅污墙面。
6  应注意的质量问题
    6.1  钢丝网架夹心板搬运堆放时要立排堆放立排搬运,防止板面变形,变形过大的夹心板要裁开使用,不准弯板上墙。
    6.2  为防止抹灰收缩裂缝,应采用中砂,砂子要过筛,不得用细砂和含泥量过大的砂子配制砂浆。
    6.3  钢丝网架与配套件、连接件的固定,宜用气动钳、U码固定。没有气动钳、U码时,可用22号铅线或火烧丝绑扎,但一定要扎牢,铅丝头要按平。
7  质量记录
    本工艺标准应具备以下质量记录:
    7.1  钢丝网架夹心板出厂合格证。
    7.2  水泥出厂合格证。
    7.3  EC-1面防裂剂出厂合格证。
    7.4  隔墙分项工程质量检验评定记录。
# `- D4 T8 Q8 v( b8 Y3 }
标签: 隔墙 工艺
精华推荐
换一换

发表评论1

钢丝网架水泥夹心隔墙施工工艺
拓者推荐
  • 【郑州站】户型优化总监内训课
  • 【郑州站】丨风水布局与设计课
  • 【郑州站】抖音/小红书,获客实操课
  • 25年全新家装各空间动态图库
  • 2025最新款CAD设计图库