1、 使用范围 (1) 机械室,电器室,停车场地面 (2) 处在恶劣磨损环境下或需要很高的耐冲击性能的地面 2、 一般事项 本涂料是适用于环氧地平漆的最后工程,具有耐磨性,耐冲击性能,而且涂膜的自流平性能很好的无溶剂环氧树脂为主要原料的双组分涂料,首先把大韩涂料或同等以上产品的样板给监督官看然后得到监督官的认可才能使用。 3、 质量基准 ISO 9001的质量管理体系。 4、 材料(涂装说明) 底材 区分 产品名称 涂装次序 涂 膜 厚 度 需求量 涂装方法 颜色 备注 水 泥 地 面 底涂 DNY-100 1 40微米 0.1kg/m2 B,R,S 透明 中涂 DHDC-6200 2 5mm 7.1kg/m2 锯齿刀,披刀 指定颜色(有光) 无溶剂型 面涂 DHDC-2640 1 40微米 0.1kg/m2 S 指定颜色(半光) l 涂装缩语:B-BRUSH,R-ROLLER,S-SPRAY 5、 施工 (1)底材处理 1) 底面必须充分湿干。(21℃标准下30天以上)。 2) 清除底材表面的灰尘,油粉,杂质等其它污染物,适当的PH值是7-9(含水率6%以下)。底材处理时使用砂轮机。 3) 缝或凹进去的部位要用NORUSEAL,#6000腻子填好调整后涂装。 4) 有变形缝的部分以V字形状挖开然后用环氧腻子(NORUSEAL,#6000)填充。 5) 先确认一下地面有没有伸缩线(JOINT EXPANSION),要是有先把BACK UP夹进去然后用聚氨脂腻子填充。 (2) 涂装方法 1) 底材处理后用DNY-100的主剂和固化剂按体积比3:1充分混合搅拌后用滚筒或用刷子以涂膜40微米的厚度涂一遍。 2) 为了让地面充分吸收加10%的稀释剂涂装。 3) 第一回涂装地面吸收比较厉害的部位要再涂装。 4) 涂完底漆后在20℃条件下过18小时后正确的计算出涂装面积和对涂膜厚度5mm的需求量,然后用环氧地平漆DHDC-6200的主剂和固化按重量比5:1均匀的搅拌。 5) 搅拌后把DHDC-6200倒在地面上然后用锯齿刀或用披刀以涂膜厚度5mm涂装,这时调好锯齿以至涂面平整。 6) DHDC-6200是一般不用稀释剂,但是在低温条件下为了防止混合不良或起泡现象加5%以内的稀释剂(DR-100),过多使用稀释剂时会出现延长固化时间,硬度不够或开裂的现象。 7) 涂好DHDC-6200后马上把稀释剂DR-100喷在涂膜表面消除气泡。 8) 涂完中涂后在20℃温度下至少过2天后用DHDC-2640的主剂和固化剂按体积比3:1搅拌后用滚筒或喷枪装以涂膜厚度40微米涂一道。 9) 必要时使用20%以内的稀释剂(DR-100)。 6、 其它(涂装时注意事项) (1) 涂装及固化时周围温度应在10℃以上,为了避免水分的凝缩把表面温度控制到露点(DEWPOINT)以上。 (2) 涂装前各涂料的主剂和固化剂或A,B液按混合比用高速动力搅拌器(RPM 1000-1500)均匀的搅拌后使用。 (3) 在室外施工时要避免夏季的暴雨天涂装中涂,无可奈何时下午5点以后施工为好。 (4) 面漆DHDC-2640要是刷在室外时会有变色或粉化的现象所以一定要注意。 (5) 要在通风条件良好的条件下施工,要是在封闭的空间里施工时请带好呼吸道保护面罩。 (6) 涂完最后一道漆后充分的性能是在20度条件下过7天后发挥。 (7) 面漆的溅彩花纹是事先通过涂装试验检查涂装状态及涂膜状态后全面涂装。(用喷枪涂装)。 (8) 可使用时间 DNY-100 :12小时(20℃) DHDC-6200 :2小时(20℃) DHDC-2640 :12小时(20℃) |