1 ,木龙骨石膏板吊顶工程施工:木龙骨选择:无节吧,无开裂,无树皮,无虫蛀,干燥无变形。木龙骨(3X4CM)框架间隔小于400CM,面涂防火涂料,膨胀螺栓固定。面封1.2CM厚优质双面石膏板,自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆,石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。 2 ,轻钢龙骨石膏板吊顶施工:轻钢龙骨选择:表面光泽自然,壁厚0.6CM以上,无锈斑、扭曲。轻钢龙骨(60系列)框架间隔小于400CM,膨胀螺栓固定。面封1.2CM厚优质双面石膏板,自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆,石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。 3 ,木制吊顶施工:木龙骨选择:无节吧,无开裂,无树皮,无虫蛀,干燥无变形。木龙骨(3X4CM)框架间隔小于400CM,(或选择优质大芯板),内刷防火涂料。面封优质饰面板,批透明腻子,打磨光滑,面刷硝基清漆8-10遍。 4 ,石膏顶角线安装施工:适用于简洁风格装修及欧式风格装修,石膏线选择:石膏线条外观光滑、洁白、干燥,无变形、扭曲、破损。使用石膏线专用快粘粉固定,基底为木制部分使用枪钉加固。衔接部分用嵌缝石膏修补,面刷顶漆3遍。 5 ,木制顶角线安装施工:适用于简洁风格装修。松木实木线条或(0.9--1.2CM)澳松板开条,表面可用裸机开槽做装饰。自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆。衔接部分使用原子灰修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷硝基混油8-10遍。 6 ,木制扣板吊顶安装施工:适用于阳台及和室顶面吊顶。木制扣板选择:优质松木扣板,无太多节吧、开裂、扭曲、霉变,色泽统一,扣槽严密,表面处理光滑。优质木龙骨框架,间隔小于400CM,膨胀螺栓固定。内刷防火涂料。面封优质9厘板,封环保白乳胶,枪钉加固松木扣板,松木实木线条收边。面批透明腻子,刷硝基清漆8—10遍。 7 ,铝扣板吊顶安装施工:适用于厨房、卫生间、阳台吊顶。选用优质铝扣板、轻钢龙骨及专用配件,膨胀螺栓固定,专用配套铝质阴角(阳角)收边条收边。 8 ,塑料扣板吊顶安装施工:适用于厨房、卫生间、阳台吊顶。优质木龙骨框架,间隔小于400CM,膨胀螺栓固定。内刷防火涂料。选用优质塑料扣板,枪钉固定。专用配套角线收边。 B 隔断及墙面工程施工工艺: 1 ,石膏板轻体墙施工:适用于室内隔断工程。使用优质80系列轻钢龙骨做框架,间隔小于600CM,内填充苯板,双面封1.2双面石膏板。衔接处使用嵌缝石膏修补,自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆,石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。(如一面需要贴墙砖,单面封水泥压力板,面挂铁网,自攻螺丝钉固定。) 2 ,保温墙施工:适用于阳台及外墙无保温处理工程。使用优质80系列轻钢龙骨做框架,间隔小于600CM,内填充苯板,单面封1.2CM双面石膏板。衔接处使用嵌缝石膏修补,自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆,石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。(如一面需要贴墙砖,单面封水泥压力板,面挂铁网,自攻螺丝钉固定。) 3 ,隔音墙施工:适用于墙体隔音性差及音像室。使用优质80系列轻钢龙骨做框架,间隔小于600CM,内填充隔音棉,单(双)面封1.2CM双面石膏板。衔接处使用嵌缝石膏修补,自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆,石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。 4 ,木制玻璃隔断施工:适用于室内隔断工程。大芯板开条切块做框架,选用0.5— 1.2CM浮法平板玻璃或艺术玻璃。木制表面贴0.3CM澳松板,衔接处使用原子腻子修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷8-10遍硝基混油。 5 ,不锈钢玻璃隔断施工:适用于室内及卫生间、厨房隔断。选用0.8---1.2CM不锈钢做框架。选用0.8—1.2CM浮法平板玻璃或艺术玻璃。专用不锈钢金属件安装。 C 门、门套、窗套、垭口施工工艺: 1 ,混油平板造型门(空心门)施工:优质大芯板开条切块做框架,间隔小于15CM,双面封0.3CM澳松板,0.9CM澳松板开条门边45度切角收口。表面开凹槽做造型。钉孔及衔接处使用原子腻子修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷硝基混油8-10遍。 2 ,混油平板造型门(实心门)施工:优质大芯板开条切块,保留收缩缝,双面封0.3CM澳松板,0.9CM澳松板开条门边45度切角收口。表面开凹槽做造型。钉孔及衔接处使用原子腻子修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷硝基混油8-10遍。 3 ,混油凹凸造型门(实心门)施工:优质大芯板开条切块做凹凸,实木线条45度切角收口,双面封0.3CM澳松板,0.9CM澳松板开条门边45度切角收口。钉孔及衔接处使用原子腻子修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷硝基混油8-10遍。 4 ,混油木框玻璃门:优质大芯板开条切块做造型,实木线条或澳松板开条收口,双面封0.3CM澳松板,0.9CM澳松板开条门边45度切角收口。造型内镶嵌0.5CM浮法平板玻璃,钉孔及衔接处使用原子腻子修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷硝基混油8-10遍。 5 ,混油木格玻璃门:优质大芯板开条切块做造型,实木线条或澳松板开条收口,双面封0.3澳松板,0.9澳松板开条做造型 及45度切角收口。造型内镶嵌0.5CM浮法平板玻璃,钉孔及衔接处使用原子腻子修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷硝基混油8-10遍。 6 ,清油平板造型门施工:优质大芯板开条切块做框架,面封饰面板,同木质实木线条 45度切角收口。钉孔及衔接处使用透明腻子修补,表面打磨平整光滑,面喷硝基清油8--10遍。 7 ,清油平板造型门施工:优质大芯板开条切块做框架,面封饰面板,同木质实木线条 45度切角收口。钉孔及衔接处使用透明腻子修补,表面打磨平整光滑,面喷硝基清油8--10遍。 8 ,清油凹凸造型门施工:优质大芯板开条切块做凹凸,面封饰面板,同木质实木线条 45度切角收口。钉孔及衔接处使用透明腻子修补,表面打磨平整光滑,面喷硝基清油8--10遍。 9 ,清油木框玻璃门施工:优质大芯板开条切块做框架,面封饰面板,同木质实木线条 45度切角收口。钉孔及衔接处使用透明腻子修补,造型内镶嵌0.5CM浮法平板玻璃,表面打磨平整光滑,面喷硝基清油8--10遍。 10 ,清油木格玻璃门施工:优质大芯板开条切块做框架,面封饰面板,同木质实木线条做造型 及45度切角收口。钉孔及衔接处使用透明腻子修补,造型内镶嵌0.5CM浮法平板玻璃,表面打磨平整光滑,面喷硝基清油8--10遍。 11 ,混油垭口及门套施工:优质大芯板开条做框架,面封0.3CM澳松板,0.9CM澳松板开条45度切角收口。钉孔及衔接处使用原子腻子修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷硝基混油8-10遍。 12 ,清油垭口及门套施工:优质大芯板开条切块做框架,面封饰面板,同木质实木线条 45度切角收口。钉孔及衔接处使用透明腻子修补,表面打磨平整光滑,面喷硝基清油8--10遍。 D 墙、顶面基底及涂料施工工艺: 1 ,墙、顶面涂料滚涂施工:原墙、顶面如基底劣质,铲除原有表层腻子;原墙、顶面如有空鼓,铲除空鼓层;原墙、顶面基底为防水涂料,对表面进行打磨处理。滚刷环保型界面剂,加固底层。非保温墙发现裂纹,需进行局部贴防裂布进行防裂处理。保温墙建议满墙贴防裂布进行防裂处理。首先批刮石膏腻子找平,继续批刮环保墙面腻子两遍找平并打磨平整。滚涂底漆一遍,面漆两遍。 2 ,墙面贴壁纸施工:原墙、顶面如基底劣质,铲除原有表层腻子;原墙、顶面如有空鼓,铲除空鼓层;原墙、顶面基底为防水涂料,对表面进行打磨处理。滚刷环保型界面剂,加固底层。非保温墙发现裂纹,需进行局部贴防裂布进行防裂处理。保温墙建议满墙贴防裂布进行防裂处理。首先批刮石膏腻子大面找平,继续批刮环保墙衬腻子两遍找平并打磨平整。滚涂环保硝基清漆一遍,使用环保白乳胶(或配套专业壁纸粉)进行壁纸粘贴施工。 3 ,防水漆施工:适用于卫生间墙面施工。原墙、顶面如基底劣质,铲除原有表层;原墙、顶面如有空鼓,铲除空鼓层;批刮专用防水腻子找平打磨光滑,面滚涂专用防水涂料3遍。 E 墙、地面材料:墙地砖、马赛克、复合木地板、实木(竹木)地板施工工艺: 1 ,墙面墙砖施工:原墙面如为水泥粗糙墙面,可直接进行施工。墙面如为水泥压力板新建墙面,表面需先固定铁网,再进行施工。墙面如为光滑墙面,需进行拉毛处理后再进行施工。贴砖施工时应先核算每面墙横、竖向所需数量,确定45度阴阳角贴砖处理及门、窗口部分的贴砖方案,务必做到美观节省。事先确定腰线及花砖位置(或排列顺序)。墙砖施工前应先泡水40分钟取出,水泥沙浆以1:3的比例混合,墙面抹灰厚度为1.5—2.5CM贴砖对缝找平。 2 ,墙面马赛克施工:原墙面如为水泥粗糙墙面,可直接进行施工。墙面如为水泥压力板新建墙面,表面需先固定铁网,再进行施工。墙面如为光滑墙面,需进行拉毛处理后再进行施工。施工步骤:将施工面挂1:3比例的水泥沙浆找平,保留粗糙表面待凝固;在凝固水泥沙浆表面挂水泥灰浆,将马赛克底面铺贴紧密找平及拼块对缝;待水泥灰浆凝固后,将马赛克面层纸面打湿并揭下。 3 ,地面地砖施工:将地砖泡水15分钟取出,水泥沙浆以1:3的比例混合,地面抹灰厚度为2.5—3CM铺砖对缝找平。 4 ,地面水泥沙浆找平施工:水泥沙浆以1:3的比例混合,地面抹灰厚度为1.5—2CM找平。 5 ,复合木地板施工:检测地面平整度是否需要找平,大面积找平使用水泥沙浆,局部找平使用石膏粉。先铺设复合地板配套地垫,观察室内采光,一般使用顺光铺设。复合木地板进行拼装,要求拼合严密,点胶加固。延墙保留0.6--1CM伸缩缝。过道及门口加设过桥。 6 ,实木(竹木)地板施工:地面铺设木龙骨 (3X2CM)框架进行大面积找平,间隔内铺洒防虫剂、干燥剂,面铺设实木(竹木)地板。 F 包立管及下水管施工工艺: 1 ,包暖气立管施工:使用优质50系列轻钢龙骨做框架,间隔小于400CM,面封1.2双面石膏板。衔接处使用嵌缝石膏修补,自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆,石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。 2 ,包下水管施工:适用于厨、卫室内下水管。使用优质50系列轻钢龙骨做框架,间隔小于400CM,面封水泥压力板,挂铁网,自攻螺丝钉固定。)或采用立砖砌墙包管。 G 水、电施工工艺: 1 ,水路施工:使用优质上海地康(PPR)及标准配件,做到冷、热水管连接无误。确保施工质量。管路完成后,必须通知客户及公司质检进行管道打压实验,避免施工隐患。明装管路应做到连接美观,牢固。暗装管路做到开槽规范。 2 ,电路施工:选用国标电线,优质PVC线管。做到照明、插座电路分离,针对空调线路,必须使用4平方电线铺设。强、弱电路施工避免互扰。墙面开槽遵循物业要求,禁止承重墙体横向开槽超过1米。开关,插座面板应安装整齐,牢固。强、弱电面板保持50CM间距。电路插座接线做到左零线、右火线。 3 ,水路施工项目安装施工:项目安装注意物品保护及规范施工,严防划伤及损坏(如有损坏照价赔偿),仔细阅读安装说明书,准确安装。安装完毕自检,使用正常,无不良现象,各接口无误、无渗水。各种龙头安装,开启使用做到左热水、右冷水。 4 ,电路施工项目安装施工:项目安装注意物品保护及规范施工,严防划伤及损坏(如有损坏照价赔偿),仔细阅读安装说明书,准确安装。安装完毕自检,使用正常,无漏电,无接错。 H 墙、地面防水涂料施工工艺: 1 , 防水涂料施工:使用公司选定的优质防水涂料。施工前做好底层清理。普通墙面防水涂料施工,上返30CM,淋浴区墙面防水涂料施工,上返180CM。防水涂层施工完毕,通知客户做24小时闭水试验。在进行下道工序施工时,对已完成的防水涂层做好保护,严防破损。确保做到万无一失。 |
A 顶面工程施工工艺:
-
安董 2010-4-1 13:09:57
石膏板吊顶施工工艺
1. 施工准备:
1.1 材料:
1.1.1 主材:按荷载分上人和不上人主龙骨,应按设计要求选材,其规格包括主龙骨:轻型U38、中型U50、重型U60,付龙骨U50,纸面石膏板3000X1200X9。
1.1.2 付材:主龙骨吊件、付龙骨吊挂、主龙骨连接件、付龙骨连接件、支托连接件。
1.1.3 辅材:吊筋( 6、 8)、角铁吊件、膨胀栓、螺母、高强自攻丝、防锈漆,机油、焊条。
1.2 机具:电锤、手枪钻、金属切割机、砂轮机、电焊机、气泵、风批、拉铆枪、气带、激光自动安平标线仪、施工线、墨斗、盒尺、手锤、錾子、扫帚、套丝、板牙。
1.3 施工条件:
1.3.1 顶棚内空调、消防、通信等各种设备安装完毕并调试验收,无漏雨痕迹。
1.3.2 各种材料及工具齐备:
1.3.3 墙顶需找补的槽、孔、洞等湿作业完成。
1.3.4 大面积施工前,应做样板间,对起拱、预留检修口等构造处理及固定
方法,经认可后,方可进行大面积施工。
2. 操作工艺:
2.1 施工顺序:清理现场——弹线定位——吊杆安装——龙骨安装——石膏板安装。
2.2 工艺要求:
2.2.1 清理现场:将施工现场墙、地面、灰尘、垃圾清理干净。
2.2.2 弹线定位:根据设计及现场要求、确定50cm水平线,用尺量至顶面设计标高线,在四周墙面弹顶面水平线(水平线应以付龙骨底面为准),然后画出龙骨位置线和吊点(杆)布置线。
2.2.3 吊杆安装:
a.角铁吊件及吊筋加工:角铁吊件采用L30*30角铁加工,在角铁面上划出中心线,对应打出一排 10或 8的孔、孔距45mm左右,再将角铁分段切割下来。不上人吊件可用小角铁制作, 吊点应在屋面板下均匀分布(施工前应对现场进行检查,布点应避开顶面空调风筒及各种管道,若避不开时可采取角铁补充吊点),大面积或上人吊顶吊点间距为≤1000mm,一般吊顶的吊点间距为≤1200mm,用电锤在顶上打孔,放置膨胀栓拧紧固定于顶面上。
b.根据顶面水平线量出吊筋加工尺寸,若顶面平整较差,吊杆长度不能统一时可拉通线,按实际尺寸逐—·找出吊杆长度,吊杆可采取两节搭接(焊接)方式,搭接长度大于吊杆直径的8倍,将吊杆下端套扣(套丝时应加机油,以保证套扣质量)套丝长度不小于50mm,然后将吊杆与角铁吊件焊接,焊接要精心操作,不得马虎,焊接部位应饱满,确保足够的强度。 c.角铁吊件及吊杆加工完成后,按顶面水平线,付龙骨底面拉通线,为吊杆安装基准线(按事先划出的龙骨位置线)进行吊杆安装,吊杆间距应均匀,靠墙边吊杆距墙不得大于200mm,安装后的吊杆应垂直并在一条线上,刷防锈漆两遍,应按设计要求调整起拱高度(起拱按短向跨度的3-5/1000)。
d.吊杆长度最大限度, 6吊杆不大于1.2m, 8吊杆不大于1.5m若吊顶设计标高距原结构顶面高度,超过吊杆限度时,会产生吊杆不稳,不垂直现象,造成吊顶龙骨不平直,影响整个吊顶安装质量。应采用主龙骨(或L25*25角铁)稳固措施,其方法如下、首先保证吊杆本身顺直,然后在吊杆长度的1/2处,顺付龙骨方向将主龙骨(或L25*25角铁)与吊杆焊牢,焊接时主龙骨(或L25*25角铁)应紧顶着墙面,使其达到稳定效果。
E.吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时应增加吊杆。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆,并不得与设备共用吊杆。
2.2.4 龙骨安装:吊杆安装完毕后,可进行龙骨安装,先将龙骨因搬运而变形翘曲部分进行选材校正,严重变形部分进行切除。主龙骨应顶住墙面,副龙骨应紧贴墙面。用吊件与主龙骨连接(吊件安装要求一正一反,以保证主龙骨本身垂直),同时拧紧吊件螺母,使主龙骨安装牢固,主龙骨连接件要错位安装以保证有足够的稳定性。大面积吊顶每隔12m在主龙骨上部焊接横撑大龙骨一道,以加强主龙骨侧面稳定性及吊顶的整体性。付龙骨安装用吊挂(件)与主龙骨固定,吊挂必须用钳子夹紧使付龙骨紧贴主龙骨,大面积或上人吊顶间距300mm,一般吊顶的间距401mm(己考虑石膏板留3mm缝隙),横撑付龙骨间距1500mm,用于石膏板中间及宽边(1200mm)接头处、平行于主龙骨用支托与付龙骨连接固定。风口、灯具、窗帘盒、检查口、上人口、马道等安装方法、参看88J4(三)有关详图。重的造型顶,应采用角钢或扁钢对造型部分的边框焊制,并适当加斜支撑固定,达到造型顶的牢固。
2.2.5 石膏板安装:龙骨安装完毕后,应检查龙骨平整,牢固,配件安装是否正确,主付龙骨是否顺直,予留孔口施工方法是否正确,顶棚内各种安装(空调、消防、通信、照明)等隐蔽工程完毕后可进行石膏板安装,首先根据龙骨间距在石膏板面上弹出龙骨中心线,以便固定石膏板时使用,一般先从顶棚中心向周围铺设,固定石膏板的高强自攻丝间距不大于150--170mm,由板中间向四周固定,强攻丝距板长边10--15mm,短边15--20mm,沉入板内1-2mm不得损坏纸面,应注意留3mm板缝(1200短边留4--6mm缝),四周墙边留10mm左右缝隙以防伸缩变形,应错位(错开半板)安装。3. 质量要求及检查方法:
3.1 保证项目:
3.1.1 轻钢龙骨(含配件)和石膏板材质、品种、规格应符合设计要求。
3.1.2 轻钢龙骨安装位置正确必须牢固,连接方法正确,无松动,吊杆做防锈处理。
3.1.3 石膏板应牢固、无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷。
3.2 基本项目:
3.2.1 轻钢龙骨、吊杆及配件安装方法及位置正确、平直无弯曲、无变形。
3.2.2 石膏板表面平整,洁净、颜色一致,无污染,反锈等缺陷。
3.3 允许偏差:
项 目允许偏差(mm)检验方法龙骨龙骨间距2尺量检查龙骨干直2拉通线尺量检查龙骨四周水平±5尺量或超平检查龙骨起拱高度±10拉线尺量检查石膏板表面平整3用2m靠尺检查接缝平直3拉5m线尺量检查接缝高低1用直尺和塞尺检查顶棚四周水平±5尺量或水平管检查
4. 成品保护:
4.1 轻钢龙骨及石膏板,其它配件等材料入场存放,使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮,不生锈。轻钢龙骨应码放整齐,不要在上面放重物,应存放在干燥通风的房间,避免受潮生锈,石膏板应码放整齐,并用废板材将石膏板边加以保护,避免缺楞掉角。
4.2 施工时应注意保护顶棚内各种管道及设备,吊杆龙骨不准固定在通风管道及其它设备件上。
4.3 对门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护、防止污损。
4.4 已装轻钢龙骨架上不得上人踩踏,其它工程的吊件不得使用。
4.5 为了保护成品,石膏板安装必须在室内管道保温,试水等全部工序完成经验收后方可进行石膏板安装。
5. 应注意的质量问题:
5.1 吊顶不平:吊杆调平不认真,造成吊杆高低不一致。应拉通线认真调整保证(吊杆垂直)龙骨平整顺直,符合设计及规范要求。
5.2 节点构造不合理:在留洞、灯具口、通风口等处,应按标准图集相应节点构造设置龙骨及连接件,使构造符合图集要求。
5.3 轻钢骨架吊固不牢:顶棚内的管线,设备件上不得吊挂(固)轻钢骨架,应吊固在主体结构上,并应拧紧吊件螺母。
5.4 板间缝隙不直:施工时注意板块规格,拉线找正,安装保证平正对直。
6. 现场清理:
6.1 应注意裁掉的龙骨料头及石膏板条,要随时清理,每天打扫现场一次,现场整洁后方可进行验收
室内塑料排水管道安装施工工艺
1 范围
本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。
2 施工准备
2.1 材料要求:
2.1.1 管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。
2.1.2 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于l%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。
2.1.3 其它材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。
2.2 主要机具:
2.2.1 手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、水平尺、套丝板、毛刷、棉布、线坠等。
2.3 作业条件:
2.3.1 埋设管道,应措好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。
2.3.2 暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。
2.3.3 室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
安装准备 → 预制加工 → 干管安装 → 立管安装 → 支管安装 → 卡件固定 →
封口堵洞 → 闭水试验 → 通水试验
3.2 预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角。粘接前应对承插口先插入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。
3.3 干管安装:首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。安装立管需装伸缩节,伸缩节上沿距地坪或蹲便台70~100mm。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。
3.4 立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及U型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用自制U型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。
3.5 支管安装:首先剔出吊卡孔洞或复查预埋件是否合适。清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,徐抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定卡架,封闭各预留管口和堵洞。
3.6 器具连接管安装:核查建筑物地面、墙面做法、厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸修整预留洞口。分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口和堵洞。打开下一层立管扫除口,用充气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后,撤去橡胶堵,封好扫除口。
3.7 排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。
3.8 地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用硬质聚氯乙烯排水管件而采用下水铸铁管件时,可采用水泥捻口。为防止渗漏,塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横向打磨粗糙。
3.9 粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。
4.1.2 隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。
检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格证。
4.1.3 管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。
检验方法:检查隐蔽工程记录或用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查。
4.1.4 管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。
检查方法:观察检查或检查隐蔽工程记录。
4.1.5 排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于4m。
检验方法:观察和尺量检查。
4.1.6 排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。
检验方法:通水检查或检查通水试验记录。
4.2 基本项目:
4.2.1 管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应符合以下规定:
4.2.1.1 排列整齐,支架与管子接触紧密。
4.2.1.2 托架距离应符合表1-10的规定。
塑料排水横管固定件的间距 表1-10
公称通径 (mm) 50 75 100
支架间距 (mm) 0.6 0.8 1.0
4.2.1.3 允许偏差项目见表l-11。
室内塑料排水管道安装的允许偏差和检验方法 表1-11
项 目 允许偏差 (mm) 检 查 方 法
每1m 1.5 用水准仪 (水平尺) 、
全长 (25m以上) 不大于38 直尺、拉线和尺量检查
每1m 3
全长 (5m以上) 不大于15
5 成品保护
5.1 管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。
5.2 安装完的管道应加强保护,尤其立管距地2m以下时,应用木板捆绑保护。
5.3 严禁利用塑料管道做为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火
烘烤塑料管,以防管道变形。
5.4 油漆粉刷前应将管道用纸包裹,以免污染管道。6 应注意的质量问题
6.1 预制好的管段弯曲或断裂。原因是直管堆放末垫实,或暴晒所致。
6.2 接口处外观不清洁,美观。粘接后外溢粘接刘应及时除掉。
6.3 粘接口漏水。原因是粘接剂涂刷不均匀,或粘接处未处理干净所致。
6.4 地漏安装过高过低,影响使用。原因是地平线未找准。
6.5 立管穿楼板处渗水。原因是立管穿楼板处没有做防水处理。
7 应具备的质量记录
7.1 应有管材和管件的产品合格证。
7.2 粘结剂合格证及使用期限。
7.3 排水横干管预检记录。
7.4 排水立管预检记录。
7.5 排水支管预检记录。
7.6 排水管道隐蔽检查记录。
7.7 排水管道灌水记录。
7.8 排水系统通水记录。
7.9 排水立管、横干管通球记录。
7.10 卫生器具通水记录。
7.11 雨水管道预检记录。
7.12 预埋雨水管道试压记录。
7.13 雨水管道隐蔽检查记录。
7.14 雨水系统灌水记录。