现在每个卫生间都有一个等电位联接箱子。这个箱子里面有接线端子,是用来给大家把卫生间的金属部分都连到上面去,使得所有导体的电位一致,这样人就不会触电。
那么大家要问了,怎么会触电呢,我卫生间的电器都是接地的,漏电保护开关也都有的,怎么还会触电?是不是多此一举啊?

那我们就来谈谈为什么会触电:
首先36伏安全电压是一般概念,那是针对人体一般电阻而言的。而人在洗澡时皮肤湿透且赤脚,人体阻抗急剧降低,低于接触电压限值50V的接触电压即可产生过量的人体通过电流而致人死伤。 I=U/R嘛! R变小了,I就大了嘛!,电流一大,人就触电了。
那么U从哪儿来?电压也就是电势差, 我们插座里面的地线,和水管里面的水电势是不是一样?如果不一样就有电压!就有U,就有可能触电!
触电死亡最终不是看U(电压),也不是看R(电阻),而是看I(电流). 触电时当电流量进入身体达到18-22毫安(mA)时,会引起呼吸肌不能随意收缩,致使呼吸停止,产生严重窒息;如电流量超过22亳安以上,可使心室发生纤颤,造成心泵排血困难,几分钟内即可停止心脏跳动。所以心室纤颤是触电死亡的主要原因。
所以我们有时候看到有特异功能的人表演电流经过身体还能让灯泡亮,我估计是那人电阻大,同样的220电压,在他身体里面电流小,所以灯泡亮了,他人没事儿----人体通过电流不大!

好了知道了怎么会触电下面解释起来就好办了。
要避免触电,就得不能产生电流。要不产生电流,要么电阻增大,要么电压变小。 洗澡的时候人是湿的,电阻变小,所以这个无法改变,除非你不洗澡。那么我们只能把电压变小,最好是没有电压,那就绝对安全了。

卫生间等电位联接就是为了达到这个目的,只要你摸到任何一个导体,都和你脚下的地,身上的水,电势一样,不产生电压!

下面我们具体说说如何来接好等电位联接。

先看目前我看到的情况,大家是如何做的。
目前大家装修的时候就是把水龙头和等电位箱子里面的LEB端子联接起来。这么做其实不完全。(如果装修公司等电位联结是这么做的而且还要收费的话,就属于忽悠骗钱了)
一般说来等电位箱子里面的2个LEB端子已经通过扁钢和钢筋网连在一起了。
所以目前的普遍做法只能保证水是和地一个电势。水龙头和钢筋网(地)联在一起。

但是此时上头的浴霸呢,电势显然和水和大地不能保证完全相同。
所以必须要把浴霸外壳和等电位端子联接起来。

那么有人要说了,我的浴霸本身接地的,还需要这么做吗?回答是:要的。
因为你无法保证浴霸的地线和大地,水的电势是一样的!特别是如果打雷的时候,雷电搞不好会让水和大地都带上强电,而此时你的只接了PE线的用电器还处于PE线的较低电位的时候,这个电压是很大的。
所以正确的做法是把浴霸外壳,插座的PE线(地线),以及水龙头,浴缸的金属下水都引入联接到等电位LEB端子。宗旨就是洗澡(人的阻抗最低)的时候,要确保人所能接触到的导体之间没有电势差!反正大家自己看看自己洗澡的时候会碰到哪些导体,除了独立的比如说门把手什么的不用管,其他的都要联到等电位箱子LEB端子上去!这样无论自己怎么划棱都不会摸到其他电势的东西上,就不会有电势差。这样即使打雷,你的楼体带电,也都是你的周围都是带电的,你本身也是带电的,但却没有电势差,所以没有电流,不会触电。
讲究一点就是洗完澡出来,吹电吹风的时候也要把台盆那边的龙头,下水等接到LEB端子上去!那时候人的阻抗估计也不会高。


所以,我的观点是等电位联接要接一下几项:

淋浴/浴缸龙头,浴缸下水,浴霸外壳,插座PE线,台盆龙头,台盆下水。如果有金属管道的话,那么金属管道也要接!

最后谈谈如何联接。
有的人就弄了根2.5平方的硬线一连。其实是不够的,电线本身是有电阻的,截面积越大,电阻越小。如果用一根细细的电线联接,对于一般说来没什么问题,但是对于雷电这种高压来说还是相当危险的,容易被烧断;并且硬线在连结上面不如软线伏贴。所以等电位联接明确规定要使用4平方软线联接!或者2根2.5平方软线一起也可。

误区:
有人说:用户配电箱内已设置了漏电保护装置,根本不用作局部等电位联结。

回答:漏电断路器作为接地故障保护电器具有很高的灵敏度,当人体不慎直接触及绝缘外壳破损的设备内的火线时,能在数十毫秒的瞬间切断仅以毫安计的故障电流,避免发生电击致死事故。但是,我要说的是但是这个漏电保护也不是包的,很多因素会造成误动和拒动!因为比较专业,这里就不做深究了。反正就是一句话:当漏电保护器因各种因素无法对卫生间电位升高进行切断或拒动时,就要通过等电位联结措施来弥补。

还有人说,我们老房子从来没有这个等电位端子箱,从来也没有接过等电位,怎么也没啥事儿嘛!

回答:我家现在就是这种老房子,为什么没事儿呢,因为下水管道是铸铁的,上水管道也是镀锌钢管,所以已经接在地里面了。相当于已经有了等电位连接。