友友 2010-8-12 18:49:54
抽真空是排空最彻底,最安全有标准可寻的排空方式,即使在真空操作不到位不完全的前提下依然可以实现排空,而没有任何副作用...
抽真空安装所需工具:真空泵,压力表具(带阀门的单表即可,不一定要双表,有带真空表的真空泵更好)
我们先来温习一遍抽真空的六步骤:
1.先没收安装工人的内六角板手...
2.将连接内外机的管道接好,上紧...
3.在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...
4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵...看压力表,观察压力是否回升...
5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...
6.摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机...
抽真空第一步:
1.先没收安装工人的内六角板手...
还是那句老话,除非你信任他不会在你同意前使用六角板手,否则为了防止安装工任何不必要的操作,,先没收安装工的内六角板手!对于有真空经验的老师傅可以不用这么做...
我们先来看看传说中的内六角板手...大家不要收错了...
目的:
a,防止安装工人在安装连接内外机后后打开三通阀排气
b,防止sailholder说的有些,安装工不会抽真空,打开三通阀后再抽真空,那就把空调中的冷媒抽掉排到大气中,有许多工人会这么做,这么做空调就废了,所以对于不懂的工人一定要没收
C,可以坚持抽真空时间,防止安装工只抽几分钟就停机开阀门,因为你不给他板手他无法开阀门也就无法做其他操作
抽真空第二步:
2,安装和连接内外机步骤...将连接内外机的管道接好,上紧...
抽真空第三步...
3.在气管(粗管)三通阀修理口接上压力表连接真空泵,先开泵后再打开压力表阀门,抽真空开始后将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...
将压力表用蓝管和真空泵相连...
外机的气管(粗管)三通阀修理口用红管接上压力表...
检查各连接是否上紧了...
目的
a,排除连接管和室内机内的空气
B,真空状态下水的沸点降低,我国目前为了降低成本多数厂商内机和连接管已不再冲惰性气体保护,含水的空气都会进入氧化和其他杂质都可能吸附水份
C,压力只是保证空气大致排出,而足够的时间是水份彻底排除的保证
全部连接完毕...
建议先开泵后打开压力表阀门,抽真空开始
抽真空正式开始...
AP的建议是将压力抽置负0.1MPA,再抽15-20分钟,以压力表负压值为准...
我提出抽半小时的要求,安装师傅的建议是抽得越久越好,结果我家的35机抽了整整50分钟
抽真空第四步...
4.先关闭压力表阀门,再关闭真空泵...看压力表,观察压力是否回升...
目的:
a,防止真泵里的润滑油在负压力下进入空调系统,不同种类的润滑油会对空调系统造成损害,尤其是R410A系统,所有有调整应该使用带趾回装置的真空泵,防止空气回流
B,保压检漏(是负压检漏手段,只是观察压力是否回升,我觉得正压检漏更明确些)
抽真空安装第五步...
5.归还内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈),约10秒后关闭,用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...
这时候赶紧把内六角扳手还给安装工,一定要安装工在拆去真空泵压力表具连接前用内六方!这一步有许多安装工做错,导致空调空重新混如空气,真空效果就差了,如果动作慢的话等于白抽
内六角板手用来打开液管阀(细管二通阀1/4圈)....10秒后关闭...
目的:
A使管路内变成正压力,可用进体检漏
B,使最后一步时在正压状态下摘表可以防止空气回流
用检漏枪或者肥皂水检测连接头等位置...
我拿了一瓶洗洁精给安装师傅...安装师傅加水产生泡沫后涂抹到管道的接口处,检查是否有漏气的情况
抽真空第六步...
终于到了最后关头了...
6.摘表,液管气/管阀门全部打开,开空调试机...
一般到了此步抽真空已经成功,会把真空泵和压力表都拿下来...我家的情况比较特殊,工人把真空泵拿掉后,压力表还接在上面,液管气管阀门全部打开...在此状态下即开机测试...我问了工人,说是测试下机器运行时的压力,达到15~20公斤即为正常...达到压力后,工人摘下压力表的瞬间我听到明显的喷气声,感觉到有气体从压力表和外机粗管三通阀接口的地方溢出,虽然溢出很少很短暂,可是声音明显...
经咨询AP和sailholder均说此现象没有问题,工人也表示空调不会受影响...
开机测试的结果让我满意,制热很快,制冷未进行(天气太冷了),内机我设定30度的自动运行会有风声,外机因为是外挂,声音几乎听不到...
空调打开制热后,外机的排水管出水较多
Primy龙头 来看下
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册