如何更好的选用家庭漏电断路器?

2011-3-18/ 施工工艺/ 装修百科/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
小型漏电断路器P+N与P的含义
(一)从产品来说分:1P,2P,1P+N,3P,4P,4P+N,P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块。  
2P和1P+N都叫两极开关 紧急停止开关HW ,4P和3P+N都叫四极开关,1P+N,3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)。  

(二)从电气技术方面来说:  
单极开关和两极开关,三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,一般来通过以下几点判断:  
1.检修安全考虑:TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。  
2.当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。  
另:1P+N,3P+N和2P,4P在电气上都是当作两极,四极开关来看待,在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候,从节省成本考虑,可选择1P+N,3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择2P,4P。  
以上根据个人对规范的理解和对产品的了解做的一点总结,供刚入行的朋友参考。  



1P-单极开关  
2P-两极开关  
3P-三极开关  
4P-四极开关  
1P+N-带零线端子的单极开关(零线不开断)  
3P+N-带零线端子的三极开关(零线不开断)  


1P(1极)开关:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火"线;  
2P(3极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;  
3P(3极)开关:接线头有三个,三个都接"火"线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;  
4P(4极)开关:接线头有四个,三个都接"火"线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;  
四极断路器 塑料外壳式断路器HLA-600/3360 600A  
关于四极断路器的使用场合,以CMl为例:  
四极MCCB分为A、B、C、D四种。A型——N极不安装过电流脱扣器 欠压脱扣装置UVT-A460-W~(30) ,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。  
B型——N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。  
C型——N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。  
D型——N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。这里有两个问题要注意:  
1 在用四极MCCB的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷?如气体放电灯,可控硅 硅整流ZP(2CZ)800A 800V 凸型 调光、调速 线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的MCCB。  
2 实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。因此,这类MCCB只能适合应用在三极的场合。如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题,这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题,应引起大家重视.  

一般来说:3P+N属于假四极,4P一般属于真四极,不过选用时还是要注意