卫生间防水工程施工规范

2011-7-21/ 施工工艺/ 施工工艺交流/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
卫生间防水工程规范


1、控制程序
本工程卫生间部位采用高弹性防挡水材料施工,由于这些部位工种交叉繁多,是
防水重点,故采用如下控制程序,程序为:
安装、预留洞、管道就位正确→土建、堵洞→灌水实验→找平层→防水层→灌水实验→保护层→灌水实验
实行工序交接验收卡制度。表格如下:
卫生间工序验收卡
工程名称: 部位: 层数:

项目检查结果检查部位 防水层施工(卷起高度节点做法正确,面层完好等) 蓄水实验 施工检查人员签字 日 期

土建工长 质检员
卫生间防水施工严格按此程序执行,职责分明,有可追溯性。下道工序拿不到上道工序签字验收卡不得开始施工,否则责任自负。

2、工艺要求
(1)卫生间楼面振捣必须密实,随打随抹、压实抹光,形成一道自身防水层。
(2)所有楼板的管洞、套管洞周围的缝隙均用掺加膨胀剂的豆石混凝土浇灌严实抹平,孔洞较大的,进行吊模浇筑膨胀混凝土。待全部处理完后进行灌水实验,24h 无渗漏,方可进行下道工序—水泥砂浆找平层。
(3)基层找平层完成后,应达到坚实平整、清洁无空鼓松动、明显裂缝、麻面、起砂等现象,否则应用水泥胶腻子修补,使之平滑。所有转角处一律做成半径10mm
的均匀一致平滑圆角,所有管件、地漏或排水口等部位必须就位正确,安装牢固,不得有任何松动现象,收头圆滑,并用嵌缝材料进行嵌填、补平。基层无突起锋利物,含水率符合要求。

(4)在基层表面保持湿润状态时即可涂刷第一层防水层,涂刷是应采用水泥工专用刷子,厚度为1.2mm。
第一层防水层触干时,涂刷第二层防水层,当天气较高较热时,须在第一层防水层表面喷上一层雾水以作湿润。
除非天气极为炎热及干燥,弹性防挡水一般不须进行特别固化养护处理。在常温情况下,只须首天在涂层表面喷洒清水三次即可。
(5)防水层施工完毕应进行灌水实验,蓄水深度应高出防水层10cm,24h 后检查无渗漏方可进行保护层的施工。
对于卫生间易出渗漏水现象,做防水层时,要层层把关。防水保护层施工完毕后还要再做一次灌水实验,确保卫生间无渗漏通病。
3、卫生间防水工程特殊节点处理
(1)做空心砌体墙脚防水砂浆层以及管道口、排水口周围防水,应加用聚乙烯弹性防水涂料,涂胶伸及落水口的深度大于50mm,本防水层的收灰应用防水涂料多遍,泛水高度为150mm以上。
版本二:http://www.balang88.cn
卫生间防水工程
1、控制程序
施工方法:http://www.balang88.cn
1)首先将原砖砌体与楼板交界处凿深30-50mm,高150mm,并凿出人头地楼板原浮浆层宽100mm范围,然后用防水砂浆灌密实。
2)用聚乙稀弹性防水涂为做防水地面,对墙角泛水做多次防水涂料,三遍成活。
(2)卫生间门脚的防水处理
卫生间木门脚不能直接到地,离地20mm,底部由门坎石转入做门脚下部分而构成,达到木门脚的防水目的。
精华推荐
换一换

发表评论2

  • cyz425 2016-1-2 17:18:58

    好/..................................

卫生间防水工程施工规范
拓者推荐
  • 台风”极简设计思维【直播~1月20日
  • 空间美学必修课【直播~1月21日
  • 拓者年费会员,十大福利
  • 2025最新款CAD设计图库
  • 25年全新设计家装动态图库
  • 唐忠汉-越秀·天荟江湾「天樾
  • 天际壹号430公寓样板间
  • 唐忠汉-绍兴春风十里项目
  • 维几-杭州绿城白马湖下叠
  • 龙湖大丰博雅叠墅样板间