工程部验收标准

2013-8-2/ 施工工艺/ 施工工艺交流/ 只看大图 阅读模式
仅供分享不做任何商业用途,版权归原作者所有,谢谢配合。

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
工程部工程验收标准
一、电工
电器安装
1、同一住宅相线颜色应统一。零线用蓝色,保护线用蓝绿双色线。
2、电源线、通讯线不该穿入同一管中。电源插座与电线插座水平间距不应小于500毫米。
3、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300厘米,交叉距离不应小于100毫米。悬空线与木龙骨间距不小于50毫米。
4、“火线进开关,零线进灯头”,插座应符合“左零右火,接地在上。”
5、同一室内所有插座面板高度差不大于5毫米。电源插座底边距地为300毫米,开关面板底边距为1400毫米。
6、管线长度超过15米或有两个直角弯头应增设拉线盒。电线进接线盒应加琐母。
二、木工
1、  吊顶龙骨不该有变形,裹皮线象,安装好的龙骨应牢固可靠。网眼规格尺寸不大于300*300毫米或400*400毫米。吊点间距不大于1.2米。
2、  吊顶用木龙骨规格为30*40毫米。隔墙用木龙骨规格为40*60毫米,地板用木龙骨为30*50毫米。
3、  与土建部分接触的木制、金属预埋件需做防腐处理。
4、  纸面石膏板周边距离为15---17毫米,板中钉距应不大于200毫米。钉帽应做防锈处理,石膏板与墙体或柱的边缘应留3毫米缝隙。
5、  细木制品衬板与面板应应粘贴牢固,不该出现起鼓现象。
6、  贴睑、线条的品种、颜色、花纹应与饰面板协调。贴睑接头应成45度角,贴睑与门窗套板面结合应紧密、平整,贴睑或线条盖住抹灰墙面应不小于10毫米。
7、  饰面板颜色花纹应协调,无刨痕,划伤、污染等现象。长度方向对接时,花纹应通顺。其接头位置应避开视线平视范围,宜在室内2米以上或1.2米以下。
8、  清油饰面板必须用蚊钉固定。钉眼应补平。木制品框架、基层板用原钉固定时,饰面板颜色花纹应协调。
三、瓦工
1、  墙、地砖(地砖为小尺寸地砖)铺贴前应先浸水,墙砖结合层沙浆采用1:2水泥沙浆。地砖结合层沙浆为1:3干硬性水泥沙浆。
2、  墙面砖粘贴允许偏差和检验方法
项次  项目  允许偏差(毫米)  检验方法
1  立面垂直度  2  用2米垂直检查尺
2  表面垂直度  3  用2米靠尺和塞尺
3  阴阳角方正  3  用直角检测尺
4  接缝直线度  2  拉5米线,不是5米拉通线用钢直尺
5  接缝高低差  0.5  用钢直尺和塞尺
6  接缝宽度  1  用钢直尺

四、油工
涂料的涂饰质量和检验方法
项次  项目  要求  检验方法
1  颜色  均匀一致  观察
2  泛碱、咬色  不允许  观察
3  流坠、疙瘩  不允许  观察
4  砂眼、刷纹  无砂眼、刷痕  观察
5  装饰线、分色线直线度允许偏差(毫米)  1  拉5米线,不是5米拉通线用钢直尺

混油的涂饰质量和检验方法
项次  项目  要求  检验方法
1  颜色  均匀一致  观察
2  光泽、光滑  光泽均匀一致、光滑  观察、手模检查
3  刷纹  无  观察
4  裹棱、流坠、皱皮  不允许  观察
5  装饰线、分色线直线度允许偏差(毫米)  1  拉5米线,不是5米拉通线用钢直尺

清油的涂饰质量和检验方法
项次  项目  要求  检验方法
1  颜色  均匀一致  观察
2  木纹  棕眼刮平、木纹清楚  观察
3  光泽、光滑  光泽均匀一致、光滑  观察、手模检查
4  刷纹  无  观察
5  裹棱、流坠、皱皮  不允许  观察

五、防水
1、  基层表面应平整,不该有松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率应符合防水材料的施工要求。
2、  地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位,应先做防水附加层。
3、  防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250毫米。
4、  涂膜涂刷应均匀一致,不该漏刷。
标签: 工程部
精华推荐
换一换

发表评论3

工程部验收标准
拓者推荐
  • 2025拓者年费+案例Vip会员说明!
  • 【杭州站】户型优化总监内训课
  • 【杭州站】三平台获客实操训练营
  • 【杭州站】风水布局与设计必修课
  • 【杭州站】全案设计&落地管理
  • 唐忠汉-阳光城象屿登云湖别墅
  • CCD-蓝城·七星潮鸣800户型
  • 唐忠汉-阳光城象屿·登云湖
  • 琚宾设计-绿城凤栖逸庐
  • 【 2025最新款CAD设计图库 】
  • 盘石-万华.成都B2地块项目
  • 大森-绿城西安锦海棠样板间方案
  • 维几-杭州绿城润百合生活馆
  • 25年家装各空间动态图
  • 上海保利世博天悦顶层方案