苏州@@广场办公楼 格栅灯具技术部分评估报告 一. 灯具照度测试情况对比 1. 测试时间:2013年5月22日,晚19:30-21:00。 2. 测试环境说明说明:灯具测试时有补充环境光源,VF测试时周边灯具为VF品牌补光,百家丽及特优仕,西顿为7F样板房原普通格栅灯具补光。 3. 测试前间对参与报价单位提供的样品灯同时点亮后(持续时间为:2013年5月21日晚19:00——2013年5月22日21:00)再进行本次测试。 4. 本次测试人员:刘@、李@、朱@等《格栅灯安装单电气专业管理人员及监理》 5. 测试照度工具为手持式照度仪 file:///C:/Users/BOBO/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 测试工具照片 6. 测试过程附图:
照度测试对比表:
二. 灯具制造工艺及安全性检查 (1)检查时间:2013年5月22日,晚21:35-22:35。 (2)检查内容:制作水平,拼接,翻边,喷漆,布线,接地等。 测试结果: 1. 北京@@ 灯具品牌:VF(灯光设计选用品牌): 技术评估:灯具工艺完好,喷涂良好,布线整齐,灯体、电器及V型反射板均接地,符合国家强规安全规范。 不足:灯脚位置能看见电线。
2. 上海@@公司: 灯具品牌:百家丽 技术评估:灯具工艺完好,喷涂良好,布线相对整齐,灯体、电器及V型反射板均接地,符合国家强规安全规范。 不足:V型反射器接口位置不太美观,。
3.南京@@公司 灯具品牌:特优仕 技术评估:灯体工艺正常,目测灯具两头宽度不一致,实际测试一端1296mm,另一端1299mm(附图),布线凌乱,无卡件固定。灯具拼缝不完整,V型反射器两侧边缘裁剪不整齐,不光滑。无接地,不符合国家强规安全规范,V型反射器无防坠落保护绳安装装置。
4.上海@@建材 灯具品牌:@@ 技术评估:灯体工艺正常,喷漆光滑,镇流器仅一颗螺丝固定,不符合要求,V型反射器较薄,拆装多次后易变形。 file:///C:/Users/BOBO/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpgfile:///C:/Users/BOBO/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg 综上几家技术综合评估:北京@@《VF品牌》和上海@@《百家丽品牌》的无论从照度指标、产品结构、产品加工工艺、产品细节处理均优于上海同步公司《西顿品牌》和南京@@公司《特优士品牌》 整理人: 刘波 |
精华推荐
换一换
虽然看不懂。不过也支持个吧。希望楼主发些容易看懂的