-
友友 2010-8-21 20:55:50
一直以来,师傅们的强弱电做得我都还是很满意的,虽然其间我有过一点小小的质疑,但是基本上经过师傅的解释保证还有我自己的调研我都接受了师傅的做法。他们活干的漂亮、旧的线都整理得很整齐,工地整体都很好。水电要收尾了,师傅开了单子要买几个电箱里的开关,单子很简单C32 6个,C25 2个,C20 3个。
拿到这个单子,原来对强电不太懂的我以为立马到网上买当天就能搞定,然后第二天到货。但是事实是这个看来貌似简单的问题,弄了好久我都没买好。
我先上网一看,开关分一般的空气开关和带漏电保护的,那我家到底需要带不带漏电保护的呢?如果简单点,全部买带漏电保护的,但是那个贵呀,这样买我要吐血的。问师傅要不要带,先说不用带,后来又说要带的话我家箱子也够大的,放得下的。不知道是不是我自己理解错误,我的理解就是带不带随我。那我就要开始研究到底需不需要带了。
开始研究要不要带漏保,就发现买的这些到底用于哪些回路我都不知道。按照这些数量我自己仔细猜测了一番,应该是6个空调回路,1个厨房,1个视听室还有3个卫生间。和师傅确定了一下,基本正确。那么什么情况需要带漏保,什么情况不需要呢?我又经过了一番研究,其间还有2种说法,最后我考虑了各个因素,确定了空调的不带,其他5个带。
确定好了带不带漏保,那么我看到开关还分1P的,2P的,3P的。。。。各么,我可以买一个C25 2P的漏保呢还是必须买2个1P C25漏保?这个价格相差几乎一倍,那么我就要确定这个开关是装在那个箱子里的(我家2个强电箱),如果在一个箱子里可以买1个2P的,否则只能买2个1P的。
期间,咨询了AP,非常感谢AP同学耐心的解答。AP说如果总的带了漏保,那分路可以不带,否则成本很高。各么我家总的漏保到底带吗?又是个问题,问师傅,也许是我理解错误,我理解师傅说不带,发电箱图给AP看,AP说我家总的带的,然后再问师傅,师傅说,总进线5线三相不带,分220V三个总分支,每个总分支带的。但是AP说看图是总的带的,这个问题我到现在还在糊涂 ,准备明天让老公到现场去问清楚,但愿老公能问清楚
刚才又问了AP,1P,2P....是什么意思,AP说:1P是只切断火线,2P就是火线零线都带过不过现在很多人家装DPN 同时切断火线和零线,还好我问了一下,证明我上面写的关于买几P的理解错误
就买个空气开关,里面就有这么多的知识点,导致我到现在都还没有买好。写出来就是为了作为一个case来总结学习一下,无论我,还是师傅们,都有提高的地方
这个case最最的关键点就是沟通。也许师傅们认为这些太专业,他们保质保量完成,让业主省心了,所以做得多,说得并不多。而于我,还是自己平时功课做得不到位,而且也没有主动多问师傅们情况,导致最后一个简单的采购很久没有做好。我想,大家都在不断的磨合中成长和成熟,所以有时候宁可多交待一点,不要少说一句,我自己也特别要注意这点,这样在以后的施工中才能配合得更好~
-
友友 2010-8-21 20:56:28
弱电系统(包括安防和影音)要多少预算?
弱电系统中的电视,网线,电话我没有单独预算,这个都是常规的。
安防我的预算在5千以内,包括4路的监视设备,和增加安装几个室内红外线探测器和煤气火灾探测器,这些探测器都接入小区物业。安防线3种,还有1种还没拿到。其中监视设备是用SYV 75-3的视频线(再好一点可以用75-5的)和RVV 0.5*2,我这样是集中在一个地方弄一个220转12V的变压器的,如果你每个摄像头都自己带一个变压器,那你要把220V的电线接到摄像头的位置,RVV就不太需要很多了。RVV 0.5*4的线用于探测器,探测器现在基本都是用这个线的,线接到小区安放系统里。
背景音乐我预算2000元,就是最简单的公共广播系统。也就是说单声道,而且所有的喇叭只能放同样的音乐,不能换音源的,这个要是复杂点,用比较好的设备,1-2万也不过分。
视听室这个预算范围太大来,看你的要求来。我和老公么啥要求,估计我们的耳朵也听不出所以然来,所以基本都是配置入门级的。1080p投影最低现在1万,攻放5千以内,5.1音响1万-1.5万,然后就是幕布咸菜什么的。我们不做软包什么的,在装修上也没有为视听室特别弄什么
预算主要要看自己的要求,这个要求要自己分析你的使用情况等等,所以每个家庭会不一样的~
-
友友 2010-8-21 20:57:32
断路器,全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。
断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;
家庭一般用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;
断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装断路器,正确选择额定容量电流大小很重要。
一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值喃?
1、首先计算各分支电流的值
①纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即的,
公式I=功率/220v;
例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A
电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载
②感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)
日光灯、电冰箱、电视等划为感性类
2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求;
还有:为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;
下表给出了几种常见住宅的计算负荷及主开关的额定电流
住宅类别 计算负荷
/kw 计算电流
/A 主开关额定电流/A 电能表容量/A 进户线规格
复式楼 8 43 90 20(80) BV-3*25mm2
高级住宅 6.7 36 70 15(60)
BV-3*16mm2
120m2以上住宅 5.7 31 50 15(60)
BV-3*16mm2
80m2~120m2住宅 3 16 32 10(40)
BV-3*10mm2
注:当实际用电容量大于8KW时,应考虑三相五线制配电
-
友友 2010-8-21 20:58:49
我来研究一下墙排水和地排水的优劣
也都是转载来的,一家之言,仅供参考
========================
请教各位专家:下水排水方式是墙排好还是地排好?如果下水采取墙排水方式,需要注意哪些问题?洗衣机下水适合用墙排吗?
从施工、使用和维护的角度看,地排水肯定优于墙排水,墙排水无非是美观一些。如果下水采取墙排水,施工注意规范的同时,相关的手盆洁具也需要选择一些便于维护的款式,避免一旦下水堵塞,维修困难。上排水款式的洗衣机可以使用墙排水,下排水款式的洗衣机最低水位接近地面,为了避免排水不畅,一定要使用地排水。
========================
请教:墙排水和地排水的问题
1、根据是什么来选择?
2、各有什么利弊?
3、施工和使用的注意事项
墙排水:配套配件为P弯,主要是从墙面走排水管,一般是配合挂盆、半挂盆或是下部空间有透视性的柜盆,采用P弯相对来说美观。缺点是增加了两个90度弯,人为的增加了排水的阻力,排水速度会受影响,时间长了容易引起堵塞,清理也不方便。如果是混凝土墙面的话,挖槽费劲不说还破坏墙体应力。
地排水:配套配件为S弯,因为直接落地,所以常为我们所采用。
这两种排水件自身都有防臭功能,但如果没有将排水管和下部连接处密封好,肯定会有异味的。
个人建议,能用地排水就尽量不用墙排水,毕竟这地方实用性还是主要的
另外,大家猜猜这个麻袋里面是啥?
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册